Started by martinknizek1, 10.04.2012, 22:43

previous topic - next topic

martinknizek1

10.04.2012, 22:43 Last Edit: 11.04.2012, 06:49 by Miroslav Minařík
Moderátor: "Rozběh 3f motoru - lze použít jeden stykač pro přepnutí Y/D?" není česká tázací věta!











Ohledně rozběhu 3f motoru(3x400V) na síti 3f(3x400V) lze použít jen jeden stykač při přepínání rozběhu - "Y" na "D" za předpokladu kdy na vstupu je jednoduchý 3f vypínač?
Jde mi o to, zda stykač, nemá příliš krátký čas přepnutí při svém přepnutí, nebo zda nějaký kontakt není na krátký okamžik spojen jinak než by měl teoreticky být.

Jiří Schwarz

To je přesně ono - někdy to přepne a někdy to "vytáhne trochu delší oblouk", rána a tma.
Na obrázku to vypadá zajímavě, ale v praxi to není ideální řešení
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

martinknizek1

Díky za radu z praxe...Toho jsem se obával

Zdenek2752

Doufám že se ptáte jen jestli by to tak teoreticky šlo. Nicméně nevím jak byste chtěl realizovat propojení vinutí do Y a D jedním stykačem. Na propojky je potřeba minimálně 5 kontaktů (3 + 2) a stykače pokud vím, tak mají maximálně 4 silové kontakty, s možností volit zapínací a rozpínací.

Na jednom starém stroji ze Zlína byl rozběh realizován dvěma stykači. Tři fáze natvrdo, hned za hlavním vypínačem na motor, a stykače dělaly propojky. Toto zapojení neobhajuji.

Při dnešních možnostech ve výběru přístrojů je jednoznačně nejvhodnější volba použít 3 stykače a speciální časové relé určené pro rozběh Y D.

Jirka Š. Svejkovský

Kontakty D a kontakty Y se nesmí potkat, jinak vytvoří zkrat. Je dobré oba stykače blokovat elektricky (rozpínacími kontakty a/nebo použít časové relé s definovanou prodlevou) nebo ještě lépe mechanicky. Jinak budete chodit nahazovat spouštěč nebo měnit pojistky.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

martinknizek1

K dovysvětlení: Nehledal jsem sice jaké se vyrábějí stykače(pokud se vůbec vyrábějí pro silové využití v kW - viz dále), ale myšleno to bylo s přepínacími kontakty na stykači, pak by ty 3 přepínací kontakty mohli stačit, ale stále jde o ten čas přeběhu. (opalování kontaktů či ne zcela 100% jistota že všechny 3 kontakty pojedou takzvaně "naráz"). Děkuji

Václav 3

Stykače nemají obvykle přepínací kontakty, mají samostatné spínací nebo samostatné rozpínací při čemž obvyklá výstavba  kontaktů stykačů je 4+0, 3+1, 2+2, 1+3, 0+4. Na vámi požadovanou funkci by bylo třeba použít kombinaci 3+3, která se nedodává.  Použít pomocné kontakty nemůžete, ty nejsou dimenzovány dostatečně na tak velký proud a jsou určeny pouze pro spínání či odpínání dalších stykačů, případně ovládání signalizace.

Přepínací kontakty bývají hlavně u relé. To není obvykle vhodné pro spínání 3x400V díky malým vzdálenostem mezi kontakty a to jak v samotném přepínači, tak mezi jednotlivými svazky kontaktů. Výrobci, kteří dodávají silová relé v provedení 3P mají v technických podmínkách obvykle uvedeno, že s ním lze spínat či rozpínat více obvodů napájených pouze z jedné fáze.

Jak zde již napsali kolegové přede mnou, mezi přepnutím potřebujete určitou časovou prodlevu, tu lze nejlépe získat pomocí speciálního relé, které je určeno pro přepínání Y/D a dva stykače, pro ochranu stykačů před svařením kontaktů je dobré použít ještě mechanickou blokaci mezi stykači, která zajistí, že nemůže dojít k sepnutí obou stykačů najednou.

Pokud tam máte klasický spínač a není třeba spouštění ovládat dálkově elektricky, tak použití stykačů jen pro přepnutí Y/D je zbytečný luxus, použijte přepínač Y/D a máte zapojení výrazně jednodušší.

martinknizek1

12.04.2012, 23:34 #7 Last Edit: 23.03.2013, 17:37 by Miroslav Minařík
Děkuji za info, hlavně co se druhého odstavce týká, to jsem v podstatě potřeboval vědět.