• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 15:02

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaké normy by měly splňovat kabelové trasy

Started by WiQiX, 16.04.2012, 08:31

previous topic - next topic

WiQiX

16.04.2012, 08:31 Last Edit: 16.04.2012, 12:54 by Miroslav Minařík
Jaké normy by měly splňovat kabelové trasy?
Napište vše, co vás napadne, já už si to proberu.
Zatím vím o těchto:

ČSN EN 61537 Vedení kabelů - Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů
ČSN EN 730848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

Jiří Schwarz

Jaké trasy, jakých kabelů, v jakém prostředí,...?
Klidně si dejte do "seznamu", že je vhodné nahlédnout např. i do
ČSN 33 3301
ČSN 37 5711  ;)
ČSN 73 6005 a 73 6006
atd...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Daniel Hudzík

Nepisete o ake trasy sa jedna. Ci s funkcnou odolnostou pri poziari alebo nie. Ci vn alebo nn ..
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jirka Š. Svejkovský

Budete zohledňovat segregaci a separaci kabelů?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

WiQiX

Je to různé. Jde mi o vytvoření jednoduché metodiky na projektování kabelových tras, ze které by plynulo, že pro takový druh trasy se musí použít ta či ona norma. Jedná se o vedlejší kabelové trasy na jaderné elektrárně do 1000V a tam jsou různé podmínky.

ČSN 33 3301 - již neplatí
ČSN 37 5711 - není třeba
ČSN 73 6005 - taky ne
ČSN 73 6006 - taky ne

Jiří Schwarz

A třeba takovou 33 2000-5-52 (v aktuální edici)  byste začít nechtěl?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: WiQiX on 16.04.2012, 15:42
Je to různé. Jde mi o vytvoření jednoduché metodiky na projektování kabelových tras, ze které by plynulo, že pro takový druh trasy se musí použít ta či ona norma. Jedná se o vedlejší kabelové trasy na jaderné elektrárně do 1000V a tam jsou různé podmínky.

ČSN 33 3301 - již neplatí
ČSN 37 5711 - není třeba
ČSN 73 6005 - taky ne
ČSN 73 6006 - taky ne

Jednoduchá metodika neexistuje a nikdy existovat nebude.

Obraťte se na generálního dodavatele stavby. Bude to nejspíš Škodovka nebo Siemens nebo podobná společnost. Oni vám dají přesnou metodiku trasování. Pokud vám nic neříká značení kódem KKS, začal bych tím. Snažte se jejich podmínky do detailu splnit, jinak máte problém. Není to triviální, v případě pochybností komunikujte se zadavatelem. Normy nechte stranou, tady velí někdo jiný.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

WiQiX

S KKS problém nemám. No radši tu nebudu zmiňovat, ve které firmě pracuji a kterou JE stavíme ;) Projdu dokumentaci a uvidím. Díky za rady.