• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?

Started by Tomáš Strigler, 28.04.2012, 07:56

previous topic - next topic

Tomáš Strigler

28.04.2012, 07:56 Last Edit: 28.04.2012, 08:12 by Miroslav Minařík
Projektant navrhl rozvod po zahradě kabelem AYKY 5x16 v zemi v chráničce v celkové délce 85 m s odbočkami pro zásuvku po 25, 55 a 85m.
Rozvod je jištěn 25A jističem.
Jelikož kabel AYKY 5x16 nemohu sehnat, lze jej nahradit kabelem CYKY 5x10?
Rozvod bude sloužit pro napájení běžného elektrického zahradního nářadí.

Pavel Horský

Předpokládám, že na koncích každé odbočky bude rozvaděč s jištěním jednotlivých vývodů (zásuvek). Pak nevidím jediný rozumný důvod k tomu, aby byl použit kabel AYKY-J5x16mm2. Pak stačí AYKY-J4x16mm2 a v jednotlivých rozvodnicích pak provést uzemněný bod rozdělení. Jistě vás to vyjde levněji  ;)
Jinak co se sháňky kabelu AYKY-J5x16mm2 týče, jistě že se dá bez problému sehnat, jen je většinou na objednávku. Ale problémem to není.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Nic proti bezpečnosti, ale ten kabel je asi zbytečně silný, pro napájení běžného zahradního náčiní včetně m.pily 2600W v délce cca.100m stačí prodlužka s průřezem 3x2,5.

Lukáš Rotrekl

Nojo, ale zase je levný... Pokud bych dělal pevný rozvod tak bych dával minimálně CYKY 5x6, možná jen 5x4, ale i ta je někde kolem 50Kč+DPH. AYKY 4x16 jsem kupoval naposledy tuším kolem 22Kč, tak odhaduju že 5x16 bude cca kolem 30. Pak je otázkou jak to bude zakončeno atd....

Má to totiž jedno ALE ! Neznáme místní podmínky!!
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Tomáš Strigler

Ano v každém rozvaděči bude po jedné jednofázové zásuvce s jištěním. Vámi uvděný návrh (4x16), pokud se nepletu, počítá s tím, že bude použito tří proudových chráničů, namísto jednoho hlavního jak je uvedeno v projektu. Čím méně zařízení bude v jednotlivých rozváděčích tím lépe jelikož zloději dens ukradnou na co příjdpou.

Tomáš Strigler

Quote from: Milan Hudec on 28.04.2012, 09:32
Nic proti bezpečnosti, ale ten kabel je asi zbytečně silný, pro napájení běžného zahradního náčiní včetně m.pily 2600W v délce cca.100m stačí prodlužka s průřezem 3x2,5.


Prodlužky už třikrát ukradl zloděj, a nebyly zrovna moc praktické a bezpečné. A pokud bude kabel na danné délce o pár tisíc dražší už nehraje zas tak roli. 16 půřez je rezerva do budoucna.

Lukáš Rotrekl

Jaká je pravděpodobnost, že budete používat 2 zásuvky s plným výkonem?

Zdá se mě to skoro zbytečné, jak to řešíte, pokud to nemá sloužit jako rezerva do budoucna... byl jste rychlejší..
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jiří Buben

Quote from: Pavel Horský on 28.04.2012, 08:54
Jinak co se sháňky kabelu AYKY-J5x16mm2 týče, jistě že se dá bez problému sehnat, jen je většinou na objednávku. Ale problémem to není.


Netvrdil bych to tak jistě. Běžně pětižilové kabely s Al jádry kablovky nevyrábí na sklad. Zkoušel jste to někdy opravdu sehnat? Já ano. Musím konstatovat, že objednat kabel není problém, jen se musí čekat až se u výrobce sejde objednávka na několik km kabelu. V mém případě jsem požadoval AYKY 5x25 mm2 a bylo mi zděleno, že momentálně nemají žádné objednávky a musel bych čekat dokud nebudou mít objednávky minimálně v součtu 3 km.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jaroslav Hasala

Nevím sice, co chcete z rozvodů napájet, ale pro nějaké "normální" použití a vzdálenosti do cca 100m by byl podle mého soudu dostatečný kabel kabel CYKY 5Cx 6.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Milan Illek

30.04.2012, 10:11 #9 Last Edit: 30.04.2012, 10:17 by Milan Illek
Nevím, proč dělat po zahradě rozvody tímto způsobem.  :-[

Petr M

Quote from: Milan Illek on 30.04.2012, 10:11
Nevím, proč dělat po zahradě rozvody tímto způsobem.  :-[


Taky nevím. U mě po zahradě na 1f zásuvky je zakopán v chráničce kus CYKY 3x2,5 s jištěním 16B, odbočky v acidurkách a stačí to (pravda, délka asi jenom 40m). Ona většina nářadí do ruky je pod 1kW a i kdyby jsme na zahradě pracovali dva, furt to ještě dostačuje...  :D A kdyby ne, (při nevyužívání pečlivě zamčená) prodlužka z dílny dodá další fázi...  (dance)