• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
12.01.2026, 23:56

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je ekonomické použít pro zemniče pásek i tyče?

Started by Maresdrtyb, 30.05.2012, 09:21

previous topic - next topic

Maresdrtyb

30.05.2012, 09:21 Last Edit: 30.05.2012, 14:57 by Miroslav Minařík
Mám starý dům, je zde bleskosvod, který má uzemnění a též je uzemněný rozvaděč.
Ale když se měřil zemní odpor toho bleskosvodu, zjistilo se, že vlastně moc uzemněn není ( přes 60 ohm), ten zemnič rozvaděče se neměřil, ale nečekám, že bude lepší.
Takže jsem se rozhodl, že zemnění bude vhodné příležitostně udělat nové.
Předpokládal jsem, že zatluču pár zemnících tyčí a bude.
Jenže teď budu přistavovat u domu drobnou stavbu, která bude mít základy, délka celkem cca 7m.
Tak mne napadlo, jestli toho nevyužít a nedát do/pod ty základy kus zemnícího pásku.
Má to vůbec smysl - takovej kousek?
Lze to kombinovat s tyčemi?
Je třeba vhodné zatlouct tyče do základového výkopu a dostat se tak hlouběji?


Původní otázka: Jak zrekonstruovat zemnění rozvaděče a bleskosvodu?
 (wall) (wall) (wall) (wall)

Milan Hudec

Ano nových základů rozhodně využijte, vaše počínání bude mít trvalý smysl pokud použijete nerezové zemní materiály, nejlépe VA4, nenechte se obalamutit řečmi, že FeZn stačí, nerez se nedá sehnat a pod.

Lukáš Malík

Do nových základů určitě zemnič dejte. I kdyby měl stačit FeZn  ;)
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Martin H.

Odborníci to budú vedieť lepšie vysvetliť, ale pri kombinácii železa v zemi a železa v betóne vzniká rozdiel elektrochemických potenciálov a výsledkom je urýchlenie korózie.

Oldřich Morávek

Jsem pro propojení obou zemničů.
Tedy základový v nové přístavbě a hloubkový u starého domu.
Nezapomeňte, že pokud má mít zemnič skutečně smysl, pak je třeba zemnící tyče mezi sebou spojit drátem do okruhu.
Co se týče materiálů, kombinace FeZn v betonu a FeZn v zemi je skutečně problém.
Důležité je chránit svorky a materiál zemniče na přechodech prostředí dodatečnou antikorozní ochranou tak, abyste za pár let nestál před stejným problémem.
Doporučím vám samozřejmě nerez V4A. Je to materiál, který vás bezpečně přežije.
Pokud se vám to bude zdát příliš drahé, je možnost nerez V2A. Ta je míň legovaná a tím i náchylnější ke korozi, ale pokud nemáte agresivní půdy a dodržíte základní pravidla pro montáž, neměl by s tím být problém.
Pokud se i přesto rozhodnete pro FeZn, důkladně si zkontrolujte, že máte materiál kvalitně ozinkovaný v patřičné vrstvě. Sehnat dnes poctivý pozink je problém.

Radek Červený

Odpověděl bych otázkou:
Je ekonomické rekonstruovat zemnící soustavu metodou pokus - omyl na základě rad v internetové diskuzi?

Kolegové vám už poradili. Pokud chcete řešit ekonomii, oslovte projektanta, který vám navrhne zemnící soustavu rozsahem tak, aby byla ekonomická a posléze i funkční s ohledem na rezistivitu půdy ve vaší lokalitě.

Jinak bude tvrzení co je a co už není zbytečné jen tlachání a mlácení prázdné slámy hubou  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz