• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 00:13

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Podle jaké normy a v jakých termínech provádět revize EZS?

Started by Vladimír Kadlec, 06.06.2012, 08:34

previous topic - next topic

Vladimír Kadlec

06.06.2012, 08:34 Last Edit: 06.06.2012, 08:54 by Miroslav Minařík
Jaká norma platí pro provádění revizí elektrické zabezpečovací signalizace a jaké jsou stanoveny termíny pro tyto revize?

Jiří Schwarz

Myslíte revizi "silové části"? Tam bych se držel ČSN 33 1500, tedy 5 let, pokud nejsou nějaké vlivy prostředí, kvůli kterým by bylo vhodné termín zkrátit
Pokud jde o činnosti, které se někdy nazývají také revizí, ale jde spíše o komplexní funkční zkoušku, asi by to chtělo zalistovat v ČSN EN 50131 (nové vydání má několik částí...)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Co se týče revize elektrické části, reviduje se pouze napájecí přívod ve lhůtách dle ostatní instalace.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Vladimír Kadlec

Rozumím tomu tedy tak, že revize vykonávaná revizním technikem, jejímž výstupem je "Zpráva o pravidelné revizi EZS" tedy stačí 1x za 5 let (s ohledem na vnější vlivy). Jde mi o to, že nám je vnucováno kromě provádění pravidelných ročních kontrol sysému EZS i provádění zmíněné revize.

Miloslav Zubal

Například podle ČSN CLC/TS 50131-7 v platném znění a TNI 334591-3.

František Šohajda

06.06.2012, 13:07 #5 Last Edit: 06.06.2012, 13:16 by František Šohajda
To je maximální doba těch 5  let !Ale bývá většinou kratší.
Ale, každý podnik má vyhledaná rizika, MPBP a tam klidně může dát revizi jednou měsíčně !Nikdo to firmě nezakáže....a pokud bude průser, bude z to pro ni velké plus !..... (dance)

Buď postupovat dle ČSN viz nade mnou.....
nebo v podniku si udělat vlastní tabulku revizí dle vyhodnocení rizik !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Určí-li provozovatel nebo jiný předpis lhůtu kratší, tak platí lhůta kratší. Má-li například provozovatel ve smlouvě s operátorem PCO ustanovení o lhůtách těchto revizí, pak je musí dodržet. Hodně záleží na tom, kdo vám kratší lhůtu vnucuje.

Lhůty uvedené v normě jsou chápány jako maximální.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Rozmahel Vladimír

Neznám předpis, který by předepisoval revizi el.instalace EPS, pokud to neudá výrobce. EPS je řešena ve vyhl.246/2001, §7 a dále...
EPS je obvykle instalována z důvodu zvýšeného požárního nebezpečí, počet osob, atd. Lhůty pravidelných revizí el.instalace se odvíjejí od tohoto...

Jan Franěk

Většinou doporučuji toto provádět v termínech 2-3 roky, kdy pravidelně měním akumulátory v ústřednách, sirénách a přípandě i v čidlech (podle dohody s investorem). Tedy, pokud není ještě další důvod k častějším kontrolám.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Rozmahel Vladimír


František Šohajda

QuoteLhůty uvedené v normě jsou chápány jako maximální.


Ano, mělo by to tak být !
To je asi proto, že pokud firma nedbá na vyhodnocení rizik a pod....slouží tyto "hodnoty" za platné pro podnik bez vlastních nařízení a předpisů.....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...