• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?

Started by Kazimír Printerský, 08.06.2012, 09:01

previous topic - next topic

O. Hošek

Navážu na toho téma. Nedávno jsem byl svědkem, jak se u novostavby provádí uzemění tak, že se zemnící pásky vkládaly do pískového lože, přímo pod ztracené bednění obvodových zdí. Je toto provedení špatné s odovoláním na p. Milana Hudce a jeho návrhem? Nebo je to jenom alternativa?

Oldřich Morávek

a/ písek není dobrý vodič
b/ na přechodu beton/zem dochází k elektrolitické korozi. Ve větší míře až 1m od betonu. Proto se doplňkové uzemnění zakopává minimálně 1m od základů

Milan Hudec

Quote from: O. Hošek on 12.06.2012, 16:37
Navážu na toho téma. Nedávno jsem byl svědkem, jak se u novostavby provádí uzemění tak, že se zemnící pásky vkládaly do pískového lože, přímo pod ztracené bednění obvodových zdí. Je toto provedení špatné s odovoláním na p. Milana Hudce a jeho návrhem? Nebo je to jenom alternativa?


Vychází se z obecného principu - tj. hromosvod a jeho uzemnění musí být pro blesk lákavější cesta, než budova sama.
P.S.
Doměnka, že budova bez hromosvodu netvoří hromosvod (či spíše cestu pro bleskoplazmu) je od počátku mylná.

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 12.06.2012, 21:05
...
Doměnka, že budova bez hromosvodu netvoří hromosvod (či spíše cestu pro bleskoplazmu) je od počátku mylná.

To tvrdí občas "lidoví vypravěči", kteří také dokážou tvrdit, že je dobré pracovat pravou rukou a stát přitom na pravé noze...
Stejně je ta příroda "svi*ě", když se nedá zkorumpovat a nelekne se ani "plzeňského právníka"...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

O. Hošek

Jenom abych to uvedl na pravou míru. Do běžného výkopu (hnědozem) se položil zemnící pasek, přikryl se asi 5cm písku, pak se to celé zalilo betonem a až na to postavilo bednění. Takže de facto pásek leží přímo na zemi.

Mě celkem o nic moc nejde, já tam byl jenom mini-sub-dodavetel, spíše mě zajimá,zda je tento postup když už né správný, tak alespoň dostačující. Je mi jasné, že vykopání dalšího  výkopu jsou peníze navíc pro firmu/investora.

Oldřich Morávek

Tím, že pásek leží cca 5cm pod betonem, je v místě probíhající elektrolýzi. Správné uložení je v betonu na "stojato", aby pod páskem nezůstaly bubliny a minimálně 5cm od okraje.
Položení pásku a zapískování je zbytečná a nesmyslná práce navíc, která jen sníží životnost uzemnění
Já to dělám tak, že mám z kusu 6-ky armovacího drátu udělaný dlouhý háček a při betonáži jdu před betonem a pásek si přizvedávám cca 20cm nad dno výkopu.

David Hruda

Quote from: O. Hošek on 12.06.2012, 23:10
Jenom abych to uvedl na pravou míru. Do běžného výkopu (hnědozem) se položil zemnící pasek, přikryl se asi 5cm písku, pak se to celé zalilo betonem a až na to postavilo bednění. Takže de facto pásek leží přímo na zemi.

Nechápu, proč nebyl zemnič umístěn do betonu, tak jak se to má dělat a dělá, ale vymyslí se takovýhle nesmysl, který to celé zkazí. Už jsem slyšel o člověku, který celý zemnič před zalitím dvakrát důkladně natřel barvou, tohle je podobné. Spousta věcí se dá později opravit, ale základový zemnič musíte dát napoprvé...

Mě z toho vychází jedna věc: pásek SE položil, přikryl SE... to nebyl ten pásek, ale blb, který než aby si na to někoho pozval, nebo se alespoň zeptal, udělal to sám a teď to stojí za prd. (tohle mě fakt vytáčí a nepomáhají ani plavající ženy).

Minulý týden jsem měřil novostavbu RD s krásným základovým zemničem-odpory 13-25 Ohm.  (zle)
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz