Mohu PEN rozdělit až po řadové svorkovnici ?

Started by MildaCZ, 10.06.2012, 16:40

previous topic - next topic

MildaCZ

10.06.2012, 16:40 Last Edit: 10.06.2012, 16:46 by Miroslav Minařík
Do starého bytu jsem přiváděl pár nových okruhů.
Stávající rozvod je tažen po staru dvou linkou.

Je nějakým způsobem zakázáno, když ponechám PEN na staré vedení,
ale k novým rozvodům PEN použiji jako PE a vytvořím N takto?

Jiří Schwarz

Neobjevil jste nic nového.
Můžeme se bavit o průřezech (PEN), označení (PE zž, PEN zž s modrým pruhem), o přizemnění bodu rozdělení, případně dalších detailech, ale v zásadě je to jeden ze způsobů, který se používá právě při částečných rekonstrukcích.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

MildaCZ

Quote from: Jiří Schwarz on 10.06.2012, 16:56
Neobjevil jste nic nového.
Můžeme se bavit o průřezech (PEN), označení (PE zž, PEN zž s modrým pruhem), o přizemnění bodu rozdělení, případně dalších detailech, ale v zásadě je to jeden ze způsobů, který se používá právě při částečných rekonstrukcích.


Chtěl jsem se ujistit - je mi jasné že fungovat to bude, ale kdosi mi tvrdil že N musím natáhnout přímo od stoupačkové svorkovnice, což se mi zdálo jako zbytečné, abych kvuli tomu musel odplombovávat.

Děkuji za odpověď