• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaká je specifikace a náplň zkoušek pro ověření charakteristik rozvaděče?

Started by Jiří Sluka, 29.09.2011, 10:02

previous topic - next topic

Milan Illek


David Hruda

Takže elektroměrový rozvaděč ve zdi je rozvodnice?
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Robert Jedek

Quote from: David Hruda on 26.06.2012, 22:13
Takže elektroměrový rozvaděč ve zdi je rozvodnice?

Ano, jedná se o elektroměrovou rozvodnici.

Robert Jedek

Quote from: Jiří Mejstřík on 26.06.2012, 20:50
Zde z výše uvedených dotazů stále nevyplývá, kdy typová, částečná typová nebo kusová zkouška. Vyrobím ročně cca 40 rozvaděčů (nikoliv rozvodnic) pro firmu prodávající závlahy. Co kus to original dle přání a potřeb zákazníka. Nicméně všechny jsou v rozvaděčích KAEDRA (SE) a liší se pouze počtem modulů, počtem jističů, chráničů, stykačů a relé. Dle názoru ČOI je nutná typová zkouška, odborníci tvrdí že ne, prý stačí kusová zkouška s vydáním Prohlášení o shodě. Pravdou zůstává, že typová zkouška s cenou 30 000 Kč/kus  uvedený rozvaděč při tomto počtů vyrobených kusů činí v dnešní konkurenci téměř neprodejný výrobek. Uvede někdo tento Problem na pravou míru?

Můj názor na vaši situaci je ten, že samotná typová zkouška nestačí nikdy.
A pokud jako výrobce vydáváte ES prohlášení o shodě, tak musíte vycházet i z řady norem na rozvaděče, takže musíte provést typovou, nebo částěčně typovou zkoušku (nově ověřování).
Částečně typová zkouška by vám sice ušetřila náklady, ale takový rozvaděč by nesměl být přístupný laikům.

Jiří Mejstřík

Takže teď už to nechápu vůbec. Pokud budu mít typovou zkoušku na rozvaděč, tak dle sdělení zkušebního ústavu mužu tento rozvaděč v mírných obměnách vyrábět a a po provedení kusové zkoušky a vydání Prohlašení o shodě i prodávat dal i pro obsluhu laikům. Rovněž budu moci rozvaděč označit značkou CE.
Jinak mě vždy říkali, že rozdíl mezi rozvodnice a rozvaděčem je ten, že pokud "bedna" obsahuje pouze jističe a chraniče, jedná se o rozvodnici, pokud se tam vyskytne jakýkoliv jiný prvek (stykač, relé, zdroj apod.) jde již o rozvaděč.

Robert Jedek

Quote from: Robert Jedek on 26.06.2012, 22:42
Můj názor na vaši situaci je ten, že samotná typová zkouška nestačí nikdy.

edit: Myslel jsem kusová, psal jsem typová.

Jiří Schwarz

Quote from: Jiří Mejstřík on 27.06.2012, 07:13
Takže teď už to nechápu vůbec. Pokud budu mít typovou zkoušku na rozvaděč, tak dle sdělení zkušebního ústavu mužu tento rozvaděč v mírných obměnách vyrábět a a po provedení kusové zkoušky a vydání Prohlašení o shodě i prodávat dal i pro obsluhu laikům....

Pokud si necháte udělat typovou zkoušku na nějakou sestavu, kde bude rozvaděč plný komponentů (jističe, chrániče, stykače,...), tak můžete dělat něco jako "odlehčené verze", kdy nebude osazeno vše.
Pokud byste začal jednotlivé komponenty nahrazovat jinými, se stejnou funkcí (relé nahradit jiným typem nebo stykačem,...), můžete na základě údajů výrobce tvrdit, že to bude mít stejné vlastnosti (např. oteplení,...), ale už by byly splněny podmínky pouze pro částečnou typovou zkoušku.
Kusová zkouška ověřuje především správnost zapojení, měla by vyloučit případnou vadu nějakého dílu nebo nějaký montážní problém...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Illek

Quote from: Jiří Mejstřík on 27.06.2012, 07:13
Jinak mě vždy říkali, že rozdíl mezi rozvodnice a rozvaděčem je ten, že pokud "bedna" obsahuje pouze jističe a chraniče, jedná se o rozvodnici, pokud se tam vyskytne jakýkoliv jiný prvek (stykač, relé, zdroj apod.) jde již o rozvaděč.

Čtete tu diskuzi? Viz odpověď #18. To co vám "říkali" je blábol.  :'(

Milan Hudec

Quote from: David Hruda on 26.06.2012, 21:50
Přiznám se, že po přečtení 60439 jsem zmatený. Nejsem s to pochopit, co je rozvodnice a co rozvaděč, kde je rozdíl? Můžete mi někdo napovědět?

Zejména si vezměte normu novou (61439), v ní nalistujte názvosl. a pochopíte.

Rozhodně není pravda, že rozvaděč je pouze to co stojí (dance)

pegas100

Pánové, rozvaděč a rozvodnice je to samé,akorát krajově se to liší. ČOI chce aby jste si nechali otypovat jeden rozvaděč a potom můžete dělat kusové zkoušky a ES na odvozené typy do zkratové odolnosti 10kA, což v drtivé většině elektrofirem vyhoví.
Jinak na plastový tří modulový kryt se nemusí dělat nic viz. ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.11. Odvodit typy si může každý sám např. venkovní, vnitřní,plastový,kovový, pro použití laiků a nebo třeba osob poučených. Podle toho se dělají jednotlivé úkony při zkoušce a také se může lišit štítek( už to tu v diskuzi zaznělo).

Milan Illek

Quote from: pegas100 on 27.06.2012, 16:46
Pánové, rozvaděč a rozvodnice je to samé,akorát krajově se to liší.

(!) (no)

Jirka Š. Svejkovský

Všimli jste si, že podle nové ČSN EN 61439-1 ed. 2 se kusová zkouška neprovádí?

Co je výkonový rozvaděč a co rozvodnice najdete hned v úvodu normy.

Docela by mě zajímalo, jak kolegové upravili protokoly tak, aby odpovídaly novému předpisu. My s tím trošku bojujem.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

pegas100

Může to prosím blíže specifikovat. V této normě jsem nenašel vysvětlení a v čl. 11 se hovoří o kusové zkoušce.