• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 04:13

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Aká je stanovená/doporučená teplota v technických miestnostiach?

Started by mickk, 11.07.2012, 11:55

previous topic - next topic

mickk

U nás v práci sa požaduje zdôvodnenie nákupu (resp. výmeny) klimatizačnej jednotky  v technickej miestnosti.
Je to samostatná miestnosť s telekomunikačnou technikou, servery, telefónna ústredňa, routre, modemy a príslušenstvo.
Teraz je tam nonstop zapnuta stará klima, pri ktorej je teplota cca 37 stupňov C.  
Prosím o info, kde by sa dalo niečo najsť o prevádzkovej teplote pre uvedené technológie, prípadne pre technické miestnosti.  
Nejake nejasné formulácie sú v dokumentácii niektorých zariadení, tam sa však uvádza prevádzková teplota aj do 40 až 50 stupňov. ?

Jiří Buben

Myslím, že se to bude řídít právě podle instalovaných zařízení. Určitý vliv na výběr klimatizace bude mít také ekonomika jejího provozu. Myslím ale, že by bylo vhodnější zajistit nižší teplotu než jakou uvádíte a to z důvodu vyššího teplotního spádu a účinějšího odvádění tepla z IT zařízení a komponent.
Rozdíl je také v tom, zda j v návodu výrobce uvedena max. teplota okolí, nebo max. teplota zařízení. Osobně bych doporučoval teplotu v místnosti udržovat okolo 20 °C. Pokud bude mít server teplotu 40 °C, pak se bude lépe z něho odvádět teplo do okolí při teplotě okolí 20 °C než při 37 °C.
Také je důležité mít tu teplotu regulovanou rovnoměrně po celé místnosti.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Fuk Tomáš

Quote from: mickk on 11.07.2012, 11:55
Nejake nejasné formulácie sú v dokumentácii niektorých zariadení, tam sa však uvádza prevádzková teplota aj do 40 až 50 stupňov.

Jedna věc je mezní teplota prostředí, při které ještě zařízení je schopno fungovat (tu byste neměli ani krátkodobě překročit), a druhá věc je to, že takové vysoké teploty (při dlouhodobém působení) dramaticky zkracují životnost zařízení, zvláště elektroniky.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jiří Schwarz

A když budu "velkej rejpal", tak začnu přemýšlet i o dimenzování a jištění napájecích kabelů.
Upravovalo a rozšiřovao se napájení jedné serverovny u nás. Zadali jsme do Sichru "pořádný svazek kabelů" jen jsme se divili, jak nám klesá maximální proud při takovém seskupení.

A teď si k tomu přidejte, že je tam trvale vyšší teplota, než 30 Stupňů. Tak by se to mělo zohlednit.
Dostat teplotu pod 30 stupňů je rozumné i z tohoto hlediska.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Horský

Před týdnem jsem dokončil PD pro hasiče. Technická místnost napěchovaná všemožnou technikou......požadavek na udržování teploty 20°C.
Vedle v místnosti UPS 40kVA. Požadavek výrobce taktéž 20°C.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz