• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 05:33

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Co znamená 1.prostředí či 2.prostředí z hlediska EMC?

Started by Jaroslav Burda, 13.08.2012, 11:43

previous topic - next topic

Jaroslav Burda

13.08.2012, 11:43 Last Edit: 13.08.2012, 15:45 by Miroslav Minařík
V nabídkách frekvenčních měničů ABB se objevuje pojem EMC filtr pro 2.prostředí, nebo pro 1.prostředí. Hledal jsem v ČSN EN 61000, ale přesně takovu specifikaci jsem tam nelazl. v 61000-1-2 je klasifikace prostředí, v 6100-2-2 třídění prostředí. Zde je obytné nebo průmyslové.
Poradí někdo co to 1. či 2. prostředí znamená?

Aleš Dobrovolný

Zkusil bych prostudovat kapitolu ČSN EN 61000-4-xx . Například ČSN EN 61000-4-4 příloha B by mohla trošku osvětlit o co jde. Nicméně je třeba říct, že podle typu zkoušek (různé podkapitoly té 4. kapitoly ČSN) se metodiky výběru zkušebních úrovní liší.

Možná by nebylo od věci se obrátit s dotazem na výrobce/dovozce FM.
Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net

Miroslav Revús

Frekvenčné meniče ABB majú od výroby vstavaný EMC filter pre bežné siete. Pre ostatné prostredia sú EMC filtre ako opcia (doplnok na objednávku) a znižujú vyžarovanie meničov na potrebnú úroveň.

Triedy a harmonické limity v prílohe.