• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je tato ochrana parabolickej antény pred úderom blesku urobená dobre?

Started by novy1, 02.10.2010, 20:20

previous topic - next topic

novy1

Na obrázku je urobená ochrana parabolickej antény proti úderu blesku. Myslím, že v prípade úderu blesku do oblasti antény, blesk pôjde zvodom televíznej antény do miestnosti prijímača....

Vít Rotrekl

 Ano, tak nějakk by to v případě úderu blesku mohlo být. Bleskový proud by se nějakým způsobem rozdělil, čás by šla po hromosvodu, a část by se mohla po koaxálních kabelch dostat dovnitř do domu a do instalace.
Na hřebeni zbdovat jímač, který tuto anténu "schová do ochranného úhlu". Anténí stožár připojit vodičem CY 6mm na svorkovnici EPS (HOP). Na koaxiální kabely od antény namontovat přepěťové ochrany.

 ! Pokud je hromosvod proveden dle ČSN EN 62 305!!

Pokud je to dle ČSN 34 1390, tak je to z toho co je na obrázku v podstatě vpořádku. Jen to vedení by nemělo jíti do kopce ale pokud možno rovno nebo jen s minimálním výškovým převýšením.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Schwarz

Quote from: Vít Rotrekl on 02.10.2010, 21:36
Ano, tak nějak...
 ! Pokud je hromosvod proveden dle ČSN EN 62 305!

Pokud je to dle ČSN 34 1390, tak je to z toho co je na obrázku v podstatě vpořádku.

Ne že bych nesouhlasil...

Jen přemýšlím jak blesk pozná podle jaké normy to projektant vymýšlel...
To je dnes ten největší paradox ...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

Na parabole je jímač a je veden /napojen na vedení/do kopce! Nevyhovuje!Ani podle staré ani podle nové normy.
Já bych parabolu "ustrojil" a dal na ni  izolovaný jímač... :-\
Než to takto chránit ,tak raději nijak!
Vypadá to že dům je novostavba a bude podle nové normy?
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Martin Seidl 1

A myslíte že ten jímač je na anténím stožáru? Z té fotografie to není poznat.
Montáž, opravy a revize elektroinstalací
Montáž,  údržbu a servis telekomunikačních zařízení
Ucelená řešení od zpracování projektu, přes jeho realizaci až po následný servis

Václav 3

Tisíckrát opakováno a milionkrát špatně!

Svod do kopce je špatně podle jakékoliv normy i podle zdravého rozumu, přesto to tak dělá fůra hromosvodářů, zda z blbosti, či za účelem větší "úhlednosti" díla nevím, ale vidí se to na střechách našich domů čím dál častěji.

Pavel Horský

Okapová svorka na poplastovaném okapovém korytu......to je taky paráda.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

novy1

Je to novostavba, jímač tesne drží parabolickú anténu a je tam poplastované okapové koryto. Takže mi vychádza odstrániť ten zvod hore, pretože by mohol byť zvodom pri pravdepodobnejšom údere do strešného jímača preskokom do anténneho zvodu.  Ochranu paraboly prenechať strešným jímačom.  Anténný zvod ošetriť prepäťovou ochranou ... Čo na to?

Fuk Tomáš

Quote from: novy1 on 03.10.2010, 19:00
Takže mi vychádza odstrániť ten zvod hore, pretože by mohol byť zvodom pri pravdepodobnejšom údere do strešného jímača preskokom do anténneho zvodu.  Ochranu paraboly prenechať strešným jímačom.  Anténný zvod ošetriť prepäťovou ochranou ...

Fotografie možná dobře v perspektivě neukazuje výškové poměry, ale zřejmě bude třeba nějaký pomocný jímač přidat - nejspíš asi v místě napojení stávajícího vzhůrusvodu na hřebenové vedení.
Ten zkrácený anténní sloupek je lepší nenechat volně, ale připojit samostatným vodičem na HOP - může chytit postranní výboj, a anténní svod to pak snáze přežije.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jan Hájek

Když už se v tom budete vrtat odstraňte ten loping po okapem.
Ta jímací tyč na hřebenu asi nebude stačit, dopľnte jímací soustavu cca třemi jímači na hřebenáč Obj.č 123 109 tady je popis: http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-tipy-a-triky-pri-instalaci-prepetovych-ochran-cast-13/view
Ověřte zda vytvoří potřebný ochranný prostor!
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

J.Patúc

Quote from: Václav 3 on 03.10.2010, 09:28
Tisíckrát opakováno a milionkrát špatně!

Svod do kopce je špatně podle jakékoliv normy i podle zdravého rozumu, přesto to tak dělá fůra hromosvodářů, zda z blbosti, či za účelem větší "úhlednosti" díla nevím, ale vidí se to na střechách našich domů čím dál častěji.

Hromozvodári sa môžu poučiť z toho čo tu bolo povedané, opraviť chyby aj dodatočne. Častejšie parabolické antény montujú rôzné firmy ale aj laici podla návodu aj na domy,  ktoré majú už ochranu proti blesku urobenú. Je to už ale iná téma na diskusiu, kto je zodpovedný za chyby degradácie ochrany domu pred bleskom.
 

Vladimír Brok

Vážení kolegové, začínám mít pocit, že tohle téma je stále dokola a že někteří "také hromosvodáři" pochopili, že pokrok se zastavit nedá a že ho tedy alespoň budou ignorovat. To je nic nestojí (žádný profesní postih), pojistných událostí způsobených a hlavně prokázaných je statisticky tak nevýznamně málo, že se s tím pojištovny zřejmě nezabývají a proč by se tedy učili něco nového? Vždyť by byli hloupí, že? A když už se tu a tam něco přihodí tak to jde stejně k tíži majitele objektu.
S přáním mnoha slunných a bezbouřkových dní vás ze Železného Brodu zdraví
Vladimír Brok
BrOK

Václav 3

 Nejlepší by bylo přemístit parabolu na stěnu domu do dostatečné vzdálenosti od svodů hromosvodu,
čímž by se dostala do chráněného prostoru a nebude třeba řešit jímače na hřebenu střechy. Další opatření již zde řekli kolegové.


Signál k nám přichází ze vzdálenosti 40 000 km, takže těch několik metrů nepředstavuje žádný problém. Pouze je třeba dát pozor na zastínění stromy nebo sousední stavbou.

novy1

Quote from: J.Patúc on 03.10.2010, 20:48
Hromozvodári sa môžu poučiť z toho čo tu bolo povedané, opraviť chyby aj dodatočne.

Chybu si asi dodatočne nepriznajú. Nemali by byť antény v tomto prípade tiež v PD?

Quote from: Václav 3 on 04.10.2010, 10:00
Nejlepší by bylo přemístit parabolu na stěnu domu do dostatečné vzdálenosti od svodů hromosvodu...

Signál k nám přichází ze vzdálenosti 40 000 km, takže těch několik metrů nepředstavuje žádný problém. Pouze je třeba dát pozor na zastínění stromy nebo sousední stavbou.

Je to aj moja predstava,  načo dávať parabolu na strechu , dokonca na hrebeň,  keď družica má priamy dosah na stenu. Tu sú laici nepoučitelní.


Patúc Jaroslav

Quote from: novy1 on 02.10.2010, 20:20
Na obrázku je urobená ochrana parabolickej antény proti úderu blesku. Myslím, že v prípade úderu blesku do oblasti antény, blesk pôjde zvodom televíznej antény do miestnosti prijímača....

  Pri plechovej streche ( z obrázku to nie je celkom jasné ) treba dať pozor, aby anténny zvod bol podla normy v dostatočnej vzdialenosti od bleskového zvodu alebo kovového plechu s potencialom bleskového zvodu. Dosť problematická požiadavka.
  Parabolickú anténu je najlepšie umiestniť na bočnú stenu budovy. Ak plechová strecha nebude dostatočne územnená podla normy, silne hrozí preskok blesku na parabolu a cez anténny zvod do elektroinštalácie (norm)
s možnosťou požiaru a ublíženia človeku ....