Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?

Started by Jaroslav Borovec, 15.09.2012, 12:40

previous topic - next topic

Jaroslav Borovec

Toto je spíš filozofická úvaha k diskusi
Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,24132.0/topicseen.html



Jak zajistit aby ochranným vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud, nikoliv vyrovnávání drobných, či odlišných potenciálů různých konstrukcí, či spotřebičů?

Milan Hudec

Toto ĺze zajistit pouze v ideálních laboratorních podminkách, v běžném podmínkách se většinou najde nějaký prvek který stav naruší např. kombinovaný sporák, jak s trochou nadsázky říká jeden kolega/drát který nevede proud je na houby, z jistého úhlu pohledu je to i dobře z hlediska přechodových odporů v bezšroubových svorkách a nejen v nich

Daniel Hudzík

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jaroslav Molák

Nad takovou otázkou jsme se nezamýšleli ani v jednom předmětu na vysoké škole. Ochranný vodič je principiálně určen pro vedení poruchového proudu. Berte to jako fakt nad kterým není vůbec potřebné filosofovat.

František Šohajda

Elektrika šla a jde cestou nejmenšího odporu....
A s tím souvisí ostatní..... ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Franěk

Quote from: František Šohajda on 15.09.2012, 15:10
Elektrika šla a jde cestou nejmenšího odporu....



Nejenom elektrika. I mnozí lidé.  ;)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jaroslav Borovec

Quote from: Jaroslav Molák on 15.09.2012, 15:08
Nad takovou otázkou jsme se nezamýšleli ani v jednom předmětu na vysoké škole. Ochranný vodič je principiálně určen pro vedení poruchového proudu. Berte to jako fakt nad kterým není vůbec potřebné filosofovat.


Netuším nad čím jste se zamýšleli, či nezamýšleli.
Pokud někdo tvrdí, že tento vodič je určen pro vedení poruchového proudu a druhý se diví, že když ho v rozvodně odpojí a jiskří, tak někdo něco neví nebo nepochopil.

Proto vážený pane Moláku, si dovolím filozofovat aby bylo jiným zřejmější, že tím vodičem teče třeba s přihlédnutím na Kirchoffovy zákony ledacos.


Pokud komunikujete tímto způsobem, pak musím dodat ...
Quote from: Jaroslav Molák on 15.09.2012, 15:08
Berte to jako fakt nad kterým není vůbec potřebné filosofovat.

..., že je to přesně ten povýšený způsob některých povýšených zasloužilých elektrotechniků, protože jim je přece všechno jasné!

Borůvka52

Quote from: Jaroslav Molák on 15.09.2012, 15:08
Nad takovou otázkou jsme se nezamýšleli ani v jednom předmětu na vysoké škole. Ochranný vodič je principiálně určen pro vedení poruchového proudu. Berte to jako fakt nad kterým není vůbec potřebné filosofovat.

Mě tento pohled náhodou zajímá. Pokud ste něco ve škole nestihl, tak se tam třeba vraťte. Néste nějaký úředník nebo co? Přesně tento problém nestačím vysvětlovat mlaďochům! Buď to vysvětlete nebo si informaci, že vám je to jasné nechte pro sebe! Borůvka

Rozmahel Vladimír

Quote from: Jaroslav Borovec on 15.09.2012, 12:40
Toto je spíš filozofická úvaha k diskusi
Jak chránit ochranný vodič před přetížením?

Jedině tím, že do něj bude vřazena trvalá detekce nadproudu a ta bude spřažena s hlavním vypinačem. Ten proud se tam ale může prohánět i z jiného obvodu. Řešením by mohlo být důsledné nasazení proudových chráničů. Podle popisu konkrétního případu je ale klidně možné, že jde o TN-C-S a že kdesi v objektu si někdo z původního vodiče PE znovu "vytáhl" PE a N nebo pouze prostě "jede proti zemi" a celá věc může být velmi jednoduchá. Není dostek informací. Na dráze bývají v nájmu _amani a jejich instalace jsou pohádka.

Jiří Buben

Stačí, když bude v jednom bytovém domě stoupačka v TN-C a každý byt bude mít rekonstruovanou instalaci s vlastním bodem rozdělení vodič PEN. Pak se proudy prohání po vodičích PE ale i po pospojovaných metalických konstrukcích či potrubích. V této konkrétní situaci je jediné řešení mít v jednom domě či areálu pouze jeden bod rozdělení vodiče PEN na samostatný vodič PE a N.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Radim Strycharski

Na 100 % zajistit to nejde, ale skoro na 100 % by to šlo instalací zhotovenou podle ČSN 33 2000-4-444.

Fuk Tomáš

Quote from: Jaroslav Borovec on 15.09.2012, 12:40
Jak zajistit aby ochranným vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud, nikoliv vyrovnávání drobných, či odlišných potenciálů různých konstrukcí, či spotřebičů?
Zajistit to jaksi principiálně, globálně, lze dvěma způsoby:
1) PE odstřihnout, jak vtipně zmínil p. Hudzík
2) doplňkovým pospojováním tak nízkou impedancí, aby vodiči prohlášenými za PE teklo méně než XX

A pak zbývá třetí cesta, v konkrétním případě výskytu nadměrných proudů v PE v konkrétní instalaci nalézt příčinu a řešit ji.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Daniel Hudzík

Dnes v dobe spinanych zdrojov, frekv. menicov a ineho elektronickeho bordelu prakticky nie je mozne dosiahnut stav, kedy v normalnej prevadzke PE vodicom nic netecie.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jiří Schwarz

16.09.2012, 11:15 #13 Last Edit: 31.03.2013, 23:03 by Miroslav Minařík
Quote from: František Šohajda on 15.09.2012, 15:10
Elektrika šla a jde cestou nejmenšího odporu....

A to je právě úplně špatně! NE!
Elektrický proud si hledá všechny vodivé cesty.
Největší část proudu teče nejvodivější cestou, ale "něco" teče všemi vodivými cestami.

Takže si představte napájecí stanici pro drážní trakci, u napáječky je soustav uzemněná.
Vlak jede v jisté vzdálenosti, koleje jsou zpětným vedením. Na kolejích vznikne jistý úbytek napětí. Ai když to nechceme, v reálném prostředí nám pro zpětné trakční proudy vznikají i jiné cesty, např. koleje mají nějaký odpor proti zemi, přes tento odpor se to dostane do země vě stanici, kde se to "logicky" dostane do hromosvodu, ten je spojen přes HOP s PE (PEN), atd...
A tam pak vzniká tolik cest a cestiček,...

Kdyby proud tekl "jen" cestou nejmenšího odporu, máme půl starostí...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)