• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 18:30

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je nutný příkaz "B", když je vypínač v revizní poloze, uzemněno a zkratováno?

Started by Zdenal300, 12.09.2012, 14:31

previous topic - next topic

Zdenal300

Je nutné vystavit příkaz "B" v případě, kdy se provádí zajištění a uzemění vývodu vn (na motor)? Jedná se o uzavřený oceloplechový rozvaděč, vypínač v revizní poloze, uzemnění a zkratování zkratovačem, který je pevnou součástí rozvaděče - pracovník se nedotýká živých částí. Zajišťuje se pro strojní práce na neodpojeném kompresoru.

Původní otázka:  Vystavit příkaz "B"?

Petr Doležal

Quote from: Zdeněk Hádek on 12.09.2012, 14:31
vypínač v revizní poloze

Pro upřesnění, tím rozumíte vypínač vn vysunutý z roubíků, což nahrazuje odpojovač? K tomu ještě vypnutý jistič ovládacího napětí? Na skříni výstražná tabulka?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Michal Slabý

Nejsem si úplně jistý, ale mám dojem, že příkaz "B", jako takový byl součástí normy ČSN 34 3100, která je zrušená.
Revize E1B

Daniel Hudzík

On ten príkaz B je celkom rozumny aj z hladiska dokazovania pri pripadnom probleme. Pokial sa nevyplna dodatocne
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Ižák Ctibor

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.

Oldřich Morávek

vn sice není úplně můj obor, ale asi bych ho vyžadoval.
Nevím jak je přehledné zařízení, ale kdo zajišťoval vypnutí a kdo ověřil, že došlo k vypnutí úseku na kterém se bude pracovat a né jiného?
Jak máte zajištěné zařízení, proti zapnutí třetí osobou v době práce?
Nechtěl bych vidět zkraty v akci.

Samozřejmě dnes už neplatí příkaz B, ale MPBP, který se běžně dělá kopírováním původního Béčka v nějaké lehce upravené podobě.

Ižák Ctibor

Som zo staršej školy. Pár rokov už síce normy nesledujem, ale u Nás sa na vn bez príkazu"B" ani nešiahalo.Dokonca ak som potreboval opraviť osvetlenie v rozvodni vn, bol na to  vydaný príkaz "B" s tým, že tam uviedli, že  celá rozvodňa ostáva pod napätím. Stal sa prípad, že prevádzka uvoľnila  vn motor do revizii a motorárom stačilo dať vn vypínač do rev. polohy lebo  ích tlačili normy a chceli zarobiť, preto príkaz "B" nepotrebovali. Pri najbližšej manipulácii dali tento vypínač do pracovnej a omylom zapli. Našťastie to odniesla len káblová koncovka.
Keby bol vypínač vonku, namontované skratovačky, nič by sa nebolo stalo.
Mohol by som vám popísať viac podobných prípadov, jedno si však pamätajte: vn a vvn  nesranduje. Tam opatrnosti nikdy nie je dosť.  Končí to väčšinou tragicky.Radšej 3X zaistiť, ako raz tam zhoreť.  Okolo mňa zarevali na takúto zbrklosť traja.
Ja som na tom zariadení pracoval 46 rokov , preto si myslím že viem o čom hovorím.
(práca na vn a vvn)
Ak máte záujem, môžem Vám pár prípadov popísať, dokonca aj zapnutie 40MW trafa zaisteného počas revízie, kde  niekoľko skratovačiek odišlo jak prskavky.
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.

Jiří Schwarz

ČSN EN 50110, která nahradila ČSN 34 3100, příkaz B nepopisuje, ale není problém v rámci "firmy" si vytvořit pravidla pro stejné "zabezpečení" činností jako podle příkazu B.

Na dráze se pro trakci příkaz B dál používá podle TNŽ 34 3109
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Miroslav Strakoš

Ano! Jelikož se jedná o zajištění stroje proti samovolnému rozjetí, je nutné vystavit příkaz B. Nejedná se o běžnou manipulaci se zařízením, ale o zajištění bezpečnosti pracovníků. Vypíše se příkaz, zajistí se, příkaz se ukončí s poznámkou >Zůstává zajištěno!< Pak se provedou práce na stroji. Při potřebě odjištění se vypíše béčko na odjištění. Tato opatření jsou nutná, aby byl někdo zodpovědný při případným úraze.

Robert Jedek

Písemný doklad o provedení zajištění pracoviště při pracích na vn je nutný vždy.
Tento požadavek je i v ČSN EN 50110-1 ed.2, ale i kdyby nebyl, tak je to moudré.
Stejně tak i podpisy pracovníků, kteří na zařízení pracují, aby bylo zřejmé, že byly o beznapěťovém stavu přesvěčeni a byl jim dán pokyn k zahájení prací.

Zdenal300

Dotaz byl myšlen tak, zda je nutné vystavit příkaz "B" pokud se zajišťuje a uzemňuje vývod vn z kovově krytého, vzduchem izolovaného rozvaděče, který má ovládání zkratovače umístěno vně rozvaděče a pracovník se tedy nedotýká (ani pomůckami) živých částí. Vysunutý vypínač se rozumí, že jsou roubíky odpojeny od živých částí, jističe ovl. napětí vypnuty atd.
Jak bylo psáno v původní otázce, nebudou se provádět žádné další práce na el. zařízení, ale pouze strojní na připojeném kompresoru. Pro zajištění proti nechtěnému zapnutí, požaduje majitel stroje (odběratel elektřiny) navíc ještě uzemnění/zkratování kabelového vývodu v rozvodně dodavatele elektřiny.
Pokud by se jednalo o práce na el. zařízení nebo o zajištění pracoviště, kdy se pracovník dotýká živých částí (bez napětí), tak tam je nutnost vystavení příkazu "B" ve smyslu ČSN EN 50110-1 ed.2 myslím jasná.

Karel Přistoupil

Už je to pár let, co jsem pracoval u dráhy na vn a dost se toho změnilo. Ale přesto si myslím, že ,,B" příkazem nic nezkazíte. Při sebemenším problému pak snadno zjistíte, kdo byl za zajišťování pracoviště zodpovědný, kdo měl na pracovišti být a kdo ne. Že pracoviště se zajišťovalo podle předem stanoveného postupu a že případní pracovníci byli seznámeni s postupem práce. Já osobně bych ,,B" vystavil
Dokud máš respekt z elektriky, jsi živej. Až ho přestaneš mít, budeš brzy mrtvej.

Jiří Kubík

Po zrušení "univerzálních" přík. B se to u nás dělalo tak, že pracovník,
který zařízení zajišťoval podle Místního bezpečnostního provozního předpisu,
poučil a do tohoto předpisu nechal podepsat všechny pracovníky, kteří pak
prováděli další práce (jako dříve).
Poučení spočívalo v tom, že jim vysvětlil, kam mohou, kde jim hrozí nějaké nebezpečí apod.
Pokud to bylo nutné prováděla se práce pod dohledem, nebo pod dozorem.
Je to přehledné a stačí jeden papír.
Ale bez konkrétních znalostí situace vám někdo na dálku poradí opravdu těžko.
 

František Šohajda

I když byl v době "B" příkaz v normě, bylo hodně různých typů....ne vždy to byl ten správný, pro případ soudu...!

Rozhodně doporučuji "B" příkaz si dát pro svou firmu do rizik při pracech na vn (i v blízkosti nn)...
Nic se nepokazí.... ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Miroslav Liška

Podle Vašho popisu zajišťujete vn motor proti náhodnému spuštění. Nejedná se o zajištění pro práci na , nebo v blízkosti vn. Při zajištění proti náhodnému spuštění pouze vysunujeme vypínač do revizní polohy a vypínáme ovládání (přesný postup popsán v MBPP) "B" příkaz nevypisujeme. Případné požití zkratovače je asi možné, záleží na konstrukci rozvaděče.

ACEOF ACES

Pokud se jedná o zajištění zařízení proti náhodnému spuštění a lidé se nebudou moci dotknou ani přiblížit k el. částem (i bez napětí), tak příkaz B není potřeba, ale
musí být vypracován technologický postup zajištění ve kterém je stanoven postup zajištění, odjištění, bezpečnost práce, hlášeni příslušným osobám, vedení knihy vypnutí, prokazatelné seznámení pracovníků s tímto postupem atd.
Takže nakonec může být použití příkazu B nejlepšim řešením.

Petr Doležal

To Liška: Mám tentýž názor. Zkusme si popsat vlastnosti vn rozvaděče, třeba  UNIGEAR.
1. Vypnutý vypínač se ruční klikou při zavřených dveřích vysouvá na kazetě do revizní polohy, vypínač vyjede z roubíků vn, je odpojeno
2. Poté lze opět klikou zazkratovat a uzemnit vývodový kabel a to jen v případě, že kazeta opravdu vyjela do předepsané polohy
3. Zazkratování mechanicky blokuje opětné zasunutí vypínače do provozní polohy
4. Ve skříňce nn lze navíc vypnout jističe ovládání i jistič pohonu, ev. pokud je na skříňce přepínač volby Dálkově-0-Místně, vypnout ovládání.
Pokud toto provede oprávněná obsluha, umístí tabulku "Nezapínej-na zařízení se pracuje" a pověsí je na jističe, na kazetu a na dveře a kliku odnese, je vše dostatečně zajištěno. Mimo jiné přece do rozvodny nemá přístup kdejaký hejhula.
Pro popsanou manipulaci samozřejmě existují předpisy provozovatele, záznamy a hlášení, tak jak píše ACEOF ACES.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Milan Illek

Quote from: Michal Slabý on 12.09.2012, 16:01
Nejsem si úplně jistý, ale mám dojem, že příkaz "B", jako takový byl součástí normy ČSN 34 3100, která je zrušená.

Zůstal v PNE.