Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?

Started by Drhlík Alexej, 01.10.2012, 22:21

previous topic - next topic

Petr Doležal

Quote from: oliver on 14.10.2012, 17:59
ako je to v tomto prípade s preťažovaním N vodiča?

Pokud:
1. se jedná třífázový kabel
2. nejsou vyšší harmonické
3. jednofázové odběry jsou přibližně o stejném účiníku (teoreticky by mohla být na jedné fázi jen indukčnost, na druhé pak kapacita)
pak vodičem N nemůže téci větší proud, jak jakýkoliv fázový. Při jednofázovém odběru je proud N roven fázovému, při různém zatížení více fází je pak menší.
Pokud se nejedná přímo o kabel k motoru, kde N není, tak váš dotaz se obecně týká všech třífázových kabelů a vedení
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Otakar Dosbaba

oliver: Zase až tak  (zle) bych to neviděl. Autor pravděpodobně chtěl umožnit v budoucnu možnost rozfázování, tj. větší flexibilitu rozmísťování spotřebičů dle budoucích provozních potřeb.