Jak chránit ochranný vodič před přetížením?

Started by Jiří Schwarz, 11.09.2012, 17:28

previous topic - next topic

Štefan Beláň

11.09.2012, 21:04 #18 Last Edit: 11.09.2012, 21:10 by Štefan Beláň
Quote from: Jiří Schwarz on 11.09.2012, 17:28

....Dnes jsem zkoumal jeden zvláštní jev - PE vodičem v kabelu CYKY 3x2,5mm2 mi teklo 0,5A, 1A, 2,5A, ale také 18,5A AC a k tomu občas DC složka kolem 2A. A je otázkou, jestli jsem naměřil skutečnou špičku, jestli se tam někdy nemůže objevit i víc......
Co byste s tím udělali?


TO: Schwarz

Ochranným vodičem PE by nikdy neměl žádný proud téci, pokud není na instalaci závada nebo nejsou dodrženy předpisy ČSN pro provozování instalací.

Začal bych hledat příčinu, kde a od čeho vzniká proud na vodiči PE. Těch příčin "závad" může být několik.
Mne v této souvislosti (proměnný proud) napadá jedna věc, kterou jsem řešil v praxi. Bylo to velice jednoduché. Závada byla v zámečníkovi (ale také ve svářečce), který si připojil svářečku a neuzemnil (neukostřil) si svařovaný materiál. Svářecí proud se uzavíral přes všešchny ochranné vodiče PE v objektu. (doh)
Chránič chrání - jistič jistí.

Rozmahel Vladimír

Dle mého soudu by to mohla být ukázka situace, kdy vodič PE přebírá funkci vodiče PEN. Setkal jsem se s podobným případem, kdy svodem hromosvodu tekly do země proudy v řádu desítek amper. Zjistil se vadný spoj na PEN v HDS ayky 3x240+120 a pospojované části pak přebíraly jeho úlohu.

Milan Hudec

Dokud na svůj soustruh nepostavim lampičku třídy I netoči se

Tomáš.Ondra


Jiří Schwarz

Quote from: Tomáš.Ondra on 14.09.2012, 19:29
Tak jak to dopadlo?

Zatím "nedopadlo", mám zmapované co kde tečea vymýšlím jak zkusit předělat "smyčku na hvězdu", aby body, mezi kterými teče nejvíc, byly spojeny dostatečně silným vodičem a ostatní ochranné vodiče tvořily jakousi hvězdu. Snad to projde, realizace je závislá nejen na mě...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Tomáš.Ondra

Otázkou je, zda ta hvězda problém vyřeší. Řekl bych, že by měla význam v případě, kdy by se proud na vodiči indukoval. Spíše to na mě působí tak, že jde o proud z jiné soustavy a jak píšete, že to může být i z trakce, kde vzít jistotu, že tam za nějaký čas nepojede třeba i 100A... Jestli jsem to správně pochopil, tak ochranné vodiče teď tvoří jakýsi trojúhelník a proud teče pouze po jedné straně, kde je ta dvapětka. Je to tak?

Miroš Jan

Jiří, mohl bys to trochu více specifikovat?
Z toho co píšeš, mě to není celkem jasné. Předpokládám že to je drážní zařízení, a to v blízkosti střídavé trakce.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Daniel Hudzík

Nebol by mozny prechod do IT len pre to konkretne zariadenie?
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

ACEOF ACES

Jestliže to místní podmínky dovolí, tak můžete odpojit to uzeměné zařízení od zásuvkového obvodu a z rozvaděče natáhnou vlastní přívod.
Tím by se měl proud protékající PE odklonit mimo zásuvkový obvod.
Samozřejmě předpokládám, že je vpořádku zemnič a připojení zařízeni k němu i samotné zařízení.
To platí především pokud je k zemniči připojeno více zařízení.

ACEOF ACES

19.11.2012, 16:04 #27 Last Edit: 25.11.2012, 19:57 by Miroslav Minařík
Napadlo mě, jak už se tady o tom psalo, připojit uzemněné zařízení přes proudový chránič, odpojit přívodní vodič PE a ponechat připojené jen uzemnění.
Vím, už je to dlouho, tak jste to nejspíše vyřešil.