Martin Šedivý

To: Daniel Hudzík - a většinou ty nejméně modulové jsou nejsprasenější. A vím proč.

Lukáš Rotrekl

Quote from: zerotest on 29.10.2012, 13:29
to:Juraj Hámorský
Zkuste:www.unmz.cz-čtěte minimálně: stanovené výrobky.
Již jsem psal, že potřebujete živnost (např. Montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení) kde rozsah je podle toho co konkrétně chcete dělat. Dále osvědčení dle vyhl.50/78 sb. a oprávnění od TI ČR.


Na výrobu rozvaděčů? Nevím, zda to stále platí, ale výroba rozvaděčů byla živnost volná, avšak na výrobce se vztahují zákony náležicí k problematice uvedení výrobku na trh, viz zmiňovaný zákon 22/97 a z něj plynoucí náležitosti......
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Daniel Hudzík

Quote from: Martin Šedivý on 29.10.2012, 20:20
To: Daniel Hudzík - a většinou ty nejméně modulové jsou nejsprasenější. A vím proč.

Presne.. par fotiek takych "krasnych" 6modulovych rozvadzacov je nepriestrelny argument na to, preco povazovat skusky aj od tych "prckov".. bohuzial, realita je niekde inde
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Juraj Hámorský

Myslím, že ešte stále  je to volná zivnost. Ale tu to nekončí, je ho potrebné otestovat. Može toto spraviť aj výrobca a vystaviť atest? Alebo na to je určený nejaký ústav? Lebo to by znamenalo vyrobiť a poslať do Dubnice nad Váhom (myslím, že skúšobňa v SR) všetky rozvádzače čo sa vyrobia na slovensku. A čo s rozvádzačmi/rozvodnicami ktoré sú už osadene?

Lukáš Rotrekl

30.10.2012, 07:40 #22 Last Edit: 21.04.2013, 09:08 by Miroslav Minařík
Ano to jsou otázky, které podládají pořád dokola.

Pro daný typ rozvaděče se otestuje typově jeden vzorek, např. plastový bytový rozvaděč do 63A. Tato zkouška má platnost 5let nebo do změny legislativy, vyjde tuším někde mezi 40-50tKč. Na další rozvaděče se pak provádí pouze typová zkouška - Revizní technik s patřičným vybavením.


Ale jak dělat kusové zkoušky na rozvaděče, které se v podstatě nedají poskládat jinak než na stavbě.

Osobně bych pro to, upravit legislativu tak, aby jednoduché rozvaděče byly brány jako instalace, ale narážíme na problém, jak rozdělit jednoznačně jednoduchý a "nejednoduchý" rozvaděč.

Pokud by jsme třeba definovali jednoduchý rozvaděč:
Rozvodnice do 96modulů, maximální proud 50A, jističe, chrániče, např. max. dvě pomocné relé a stykače pro sazbu... Nojo, ale co když budu chtít přidat spínací hodiny např. pro ovládání venkovního osvětlení spolu se soumrakovým spínačem... Ok, proč ne, ale co když se do toho přidá ještě ovládání z EZS, aby světla nesvítila, když nikdo není doma, co když....

Možná je potom lepší nechat stávající stav s tichou tolerancí, kdy všichni (no to asi ne) ví, že se to dělá špatně a že by to tak být nemělo, ale nějak se to nehrotí... Nebo znáte někdo případ, kdy ano?

Pak by možná byla ještě jedna varianta a to rozlišit, jestli rozvaděč vyrábím pro vlastní montáž nebo ho vyrobím a prodám jiné montážní organizaci.....


MODERÁTOR: pánové, jistě se nebude nikdo zlobit, když toto téma jednoduše uzamknu. Jen tu víří prach.
                     Kolega Hámorský příště jistě využije tlačítko vyhledávání. Pak zjistí, že je tu na jeho dotaz již několikrát debatováno.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.