14.12.2012, 09:05 Last Edit: 14.12.2012, 09:37 by Miroslav Minařík
Ve výše zmíněné normě se v článku 702.11 - rozsah platnosti, píše: "mimo působnost normy jsou plavecké bazény, které mají vybavení ve standardním rozsahu.".

Pokud to chápu dobře, tak každý bazén dodávaný jako sestava dodavatelskou firmou, má vybavení ve standardním rozsahu a tudíž se na něj tato norma nevztahuje.  (zle)
Nebo se pletu?

Milan Hudec

Pokud je bazén výrobek, máte nárok na jeho předvedení, chtějte tedy po prodavačce aby ho přeplavala

Oldřich Morávek

chápu to zhruba stejně.
Pokud mi ho dodá firma jako kompletní sestavu, pak ne něm nemám co revidovat.
Bohužel.
99% bazénů v naší bazénové velmoci tedy nespadá pod působnost normativy.
Jak vypadají reálně bazény od těchto dodávkářů škoda mluvit.

PS: tzn, že by pro takovéto dodávky měla existovat výrobková norma

PS2: Pěknou montážnici, která by mi po dokončení předvedla bezpečnost bazénu při jeho užívání jsem ještě nepotkal

Rozmahel Vladimír

Je to zcela jistě chybný překlad z originálu. Standard musí být stanoven dle něčeho, doloženo bumážkou, to tam není citováno. Při tomto úhlu pohledu by to byl standard nesmylu typu, "my to tak děláme od nepaměti".
Bazén, jako vana, může být vyroben podle nějakého standardu, okolní zóny a instalace asi už moc ne.

Oldřich Morávek

Právě proto.
Chtěl jsem se při revizi bazénu opřít o normu a hle, ono nic.
Pravdou je, že vše (filtrace, salinace, TČ i osvětlení) jsou výrobky dodávané s bazénem.
Ale přece jen se mi nechce zavírat oči a zaštiťovat se hloupou větou z normy.
V tomto případě je vše OK. RCD 30mA, technologie v samostatné oddělené jímce v zóně 2, osvětlení SELV 11,5V.
Ale vzhledem k přístupu bazénářů je takováto věta časovanou bombou.

Rozmahel Vladimír

On je rozdíl, jestli vám to dodají jako soupravu od jednoho výrobce nebo po dílech z celého světa. Každopádně návody výrobce k instalaci, ale musí být splněny požadavky zón. Typový bazén vám pak může někdo posadit před hlavní rozvaděč a opřít se o standard, že obsluha bude z člunu.  :)

Oldřich Morávek

To je to co se mi nelíbí.

Stejný bazén jsem řešil na jaře, kdy po dvou letech provozu doplnili zastřešení a začala je "tlouct" voda.
Po dlouhým zkoumání jsme přišli na to, že voda má potenciál proti všemu v okolí cca 1,4V.
Elektrolýza.
V základech hromada železa, ale nevyužité jako zemnič. Konstrukce zastřešení nepospojená.
Výsledek - neschopn bezpečného provozu.
Po zjištění závady se investor dostal do finančních problémů a na řešení, stejně jako na zaplacení revize už nedošlo.  :-[

Kdyby bazénáři trochu dbali na předpisy elektro, nemuselo se to vůbec řešit.

Milan Hudec

A což teprve bazén na území bludných proudů trakce, či v blízkosti uzemnění souseda, který pokusničí s elektrikou

Radim Strycharski

Dala by se použít ČSN 33 2000-7-702 ed. 3. Tam už je to napsané "normálně".

Oldřich Morávek

Díky