• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?

Started by Jan Močarník, 28.12.2012, 21:19

previous topic - next topic

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Zdenek Hejčl

To Jan Močarník:
Soused si koupil štípačku na dříví....
Pokud ji tedy zakoupil, jistě má k ní návod s podmínkami připojení. Nechť se do něj podívá a přečte si co je potřeba.  (doh)
Jinak se tu množí plky fakticky o ničem.   (zle)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Miroš Jan

Kolego trefil ses (jednicka)


To : Vladimír Šťavík
Ty,nebo ten jistič 16A, jakou měl vypínací charakteristiku?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Vladimír Šťavík

Quote from: Miroš Jan on 29.12.2012, 20:54
Kolego trefil ses (jednicka)


To : Vladimír Šťavík
Ty,nebo ten jistič 16A, jakou měl vypínací charakteristiku?


O jističi 16A jsem nepsal já, ale Ján Garaj. V příspěvku je špatně orámovaná citace.

O návodu výrobce jsem psal již ve svém prvním příspěvku. To je základ. O tom není třeba diskutovat.

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Ján Garaj

Quote from: Vladimír Šťavík on 29.12.2012, 21:43
O jističi 16A jsem nepsal já, ale Ján Garaj. V příspěvku je špatně orámovaná citace.

O návodu výrobce jsem psal již ve svém prvním příspěvku. To je základ. O tom není třeba diskutovat.


O 3x16A ističi som naozaj písal ja. Ale v trošku inej súvislosti s 3,5kW motorom. Ten pôvodný 5,5kW som opravil.

Miloslav Dunda

Motor je asi zapoje YD, ale špatně.

Kastner Lubomír

I já se pokusím přispět do diskuse. Štípaček na dřevo je spousty druhů a vyrábí je spousta výrobců. Začněme tedy tím jak pracuje. Respektive jak se motor rozbívá. Zda přímo do zátěže nebo s odlehčením. Pokud se rozbíhá přímo do zátěže např. pohon hydraulickéo čerpadla bez odlehčení, pak to bude problém. Pak tomu nepomůže ani FM ani přepínání Y/D. Tazatel neuvedl, zda na štípačce je další jištění. Dále ani tazatel neuvedl o jaký typ motoru jde - myslím tím štítkové údaje celé. Co když je to motor 230/ 400 V, nebo jen 3 vývodový motor z východu na 400 V? Pak by nešel realizovat ani rozběh Y/D. To by šlo pouze v případě pokud by byl motor štítkově na 400 / 690V. A poslední otázka na tazatele - je to kupované z obchodu a nebo od nějakého samovýrobce? To je asi také dost podstatné. Pokud je to koupené z obchodu, pak budu opakovat co napsal již někdo přede mnou a to je si přečíst návod na připojeníé a provoz. U podomácku vyráběných štípaček pak rada bude daleko těžší.
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.

Zdeněk Pikhart

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech

Martin Kafka

Motor štípačky (hydraulické) se po krátké době přehříval a vypínala tepelná ochrana zabudovaná přímo v motoru.Motor Y 400V, ze středu vyvedený N přes tepelnou ochranu na vypínací cívku vypinače (mechanicky spínaného) kterým se zapínal motor. Na motoru údaje 4,5/3,5kW 8,1/4A (což jsem ze začátku nechápal). Motor se zapne a pokud není klín v horní poloze tak do ní vyjede. (Motor je vchodu stále). Při štípání odběr cca 7,5A při pohybu nahoru odběr cca 3,7A a pak v poloze zcela nahoře znovu 7,5A. Takže motor běžel na "plný výkon" téměř po celou dobu na což nebyl stavěn ( viz návod - po nějaké době motor vypnout a nechat ochladit). Jo a při vypnutí motoru v poloze nahoře se měl snahu točit obráceně. A závada: vypadlé táhlo mezi klínem a nějakým pojistným nebo přepouštěcím ventilem. Táhlo vypadlo tak šikovně že si toho nikdo nevšiml a ještě zapadlo tak že se kvůli tomu muselo rozebrat 3/4 štípačky. Od opravy vše OK, proud v horním dorazu cca 4A, štípačka funguje přesně dle návodu. Taková blbost!! ale až někdo příjde podruhé začnu asi tímto a teprve potom elektrika.                                                                             

Jan Močarník

Zdravím, děkuji všem za reakce, je to něco podobného jako tohle https://www.youtube.com/watch?v=88eBbZ5Drp8 a je to bazarové, bez návodů. V podstatě je to jen motor s kuželem. Motor by asi nešel rozbíhat YD, na štítku je jenom 380V napsáno. Je tam ještě nějaký regulovatelný chránič s nastaveným omezením proudu na 12A. Vodiče jsou nejspíš 4x6 AL ...... Vyměníme jistič za charakteristiku C a doufám že nebude padat hlavní jistič......     :'(

Milan Hudec

Pokud neznáte hodnotu smyčky tak jistič nevyměňte

Oliver Mička

Pokial vám ten 5.5 kW motor vyráža istič aj poistky tak by som to dal ako celok najprv preveríť reviznému technikovy. Ak ste  kupily tu štiepačku nejakú homemade tak je dosť možné že autor/výrobca ju púštal cez silnejšiu zásuvku (32A) kde problém nebol s rozbehom   silnejšiemu isteniu.

Čo tak použiť softštartér ?
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Kalina Jiří

Pokud jsem to dobře pochopil, nejedná se o klasickou hydraulickou štípačku, ale je to obyčejný elektromotor, který má na hřídeli nasazen kužel se závitem (viz obrázek v příloze).