Pavel Ryšavý

pane Bartoš tohle není na vás, ale občas mi z některých příspěvku vstávají vlasy hrůzou (pravda, už jich moc nemám).

"Chránič RCD" je blbost o:-)

RCD je zkratka "Residual Curent Device"

a v češtině pro tento výraz máme evivalent "Proudový chránič"

mluvme česky (slovensky), a když už používáme cizích slov bylo by dobré vědět co znamenají
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jan Šlosárek

To Ryšavý:
dovolím si trošku poopravit váš překlad RCD ve smyslu proudový chránič je v angličtině RESIDUAL CURRENT PROTECTIVE DEVICE  vypadlo vám tam to důležité slovíčko - protective - ochranný,pojistný ..... to jen ve smyslu toho jak píšete " když už používáme cízí slova je dobré vědět co PŘESNĚ znamenají.
Jinak s Vámi stoprocentně souhlasím ohledně pana Bartoše??? jak se mi zdá stalo se to jeho koníčkem  :D
Když venku prší, dají se dělat jen dvě věci a já karty nehraji...

Jiří Bartoš

Pan Ryšavý napsal, že mu občas z některých příspěvků vstávají vlasy hrůzou a že tato poznámka není na mě. Pokud si to některý z dalších diskutujících vysvětlil jinak, nechť reaguje a napíše jak.

Pokud jsem napsal "chránič RCD" (a ptal jsem se, co to je), citoval jsem pouze slovní spojení, které byl použito v původním dotazu. To jen na vysvětlenou, pokud to někdo nepochopil. Ostatně, proč nepoužívat cizí jazyky? Můžeme řikat "sí ví" místo životopis, "pí ár" místo tiskové oddělení apod.

Pavel Ryšavý

Poslední příspěvek do jazykového koutku:
Výraz: Residual Current Protective Device jsem v cizojazyčné literatuře nenašel  o:-) , pouze následující

RCD = Residual Current Device. This is a generic term for the entire range of RCDs.
- proudový chránič obecně

RCCB = Residual Current Circuit Breaker. This is basically a mechanical switch with an RCD function added to it. Its sole function is to provide protection against earth fault currents.
- proudový chránič bez vestavěné nadproudové ochrany

RCBO = Residual Current Breaker with Overcurrent Protection. This is basically an overcurrent circuit breaker (such as an MCB) with an RCD function added to it. It has two functions,
- proudový chránič s vestavěnou nadproudovou ochranou

- to provide protection against earth fault currents and
- provide protection against overload currents.

GFI = Ground Fault Interrupter. This term is mainly used in North America. The principle of operation is exactly as described for the iELCB above.

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Josef Píška

Quote from: Jiří Fuksa on 02.02.2007, 22:48
To: Laube
Dosti obecná otázka.
1. Účinek proudových chráničů z hlediska ochrany před úrazem el. proudem je, že zajišťují:
a) doplňkovou ochranu před úrazem el. proudem u el. zařízení za normálního provozu
b) samočinné odpojení vadného el. zařízení v případě poruchy
2. Rychlost vybavení proudového chrniče snižuje riziko úraze asi následovně:
Vycházíme z poznatku, že srdeční tep trvá asi 0,8 s. Zranitelná fáze tzv. vulnerabilní trvá asi 0,2 s. Takže prochází-li proud 0,8 s a déle určitě zasáhne min 1x zranitelnou fázi. Prochází-li 0,6 s je pravděpodobné, že zranitelná fáze nebude zasažena.
Při průchodu 0,4 s je pravděpodobnost  30% a při průchodu 0,2 s je pravděpodobnost 60%.