Je mozne mit v instalaci dva spinane obvody nt?

Started by ZdenalPP, 20.01.2013, 07:14

previous topic - next topic

ZdenalPP

20.01.2013, 07:14 Last Edit: 20.01.2013, 08:29 by Miroslav Minařík
Je mozne mit v instalaci dva spinane obvody nt?
Jeden stykac na spinani bojleru mam v domovnim rozvadeci. Ted jsem si pridal druhy, do rozvadece v garazi, kde bych chtel mit spinanou jednu zasuvku. Garaz i dum jsou umisteny vedle sebe, dva oddelene objekty, za elektromerovym rozvadecem. Vodic N z prijimace HDO jsem si rozdelil tak, ze jeden mi vede do stykace v dome, druhy do stykace v garazi. Ke kazdemu stykaci mam pridanou doutnavku na signalizovani aktivity nt.
Vsimnul jsem si, ze oba stykace zustavaji sepnuty, tzn. jakoby byl aktivni nt, i v dobe kdy dle udaje na prijimaci HDO je aktivni vt. Pokud vypnu jeden ze stykacu, druhy vypne take a zda se, ze ten druhy pak spina tak jak ma.
Je tato disfunkce zpusobena mym pripadnym nespravny zapojenim, nebo funkci obvodu ovlivnuji dve zapojene doutnavky?
(bohuzel neni technicky mozne nechat pouze jeden stykac a za nej zapojit bojler se zasuvkou v garazi - bojler a zasuvka se nachazeji ve dvou stavebne oddelenych objektech)

David Hruda

Zřejmě nemáte stykače na jedné fázi.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jiří Schwarz

20.01.2013, 10:21 #2 Last Edit: 20.01.2013, 17:56 by Fuk Tomáš
Quote from: David Hruda on 20.01.2013, 09:20
Zřejmě nemáte stykače na jedné fázi.

A navíc má štěstí, že jsou stykače stejné, srovnatelné, jinak se stává, že ten "slabší" (s větším odporem, indukčností vinutí) dříve nebo později "odejde", protože jsou při tomto nesprávném zapojení do série na 400V a na "slabším" může být více než 230V.

V podstatě maličkost - v době, kdy běží vt a stykače by měly být odpadlé, se u jednoho odpojí přívod L a mezi tímto přívodem a svorkou na stykači "nesmí" být napětí.
Pokud je to "špatně", multimetrem tam naměříme prakticky celé sdružené napětí; je třeba vybrat takovou fázi, aby tam "nebylo napětí", tedy aby to bylo připojené na stejné fáze.

Pokud je to vedeno někam dál, někdy je lepší jeden kontakt "prvního stykače" použít pro sepnutí druhého, vzdáleného.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

QuotePokud je to vedeno někam dál, někdy je lepší jeden kontakt "prvního stykače" použít pro sepnutí druhéhé, vzdáleného.


Také to tak dělám....
Jednoduché, spolehlivé,funkční....(i pro méně zdatné elektrikáře to doporučuji)... (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Zdenek Pesina

Dekuji za odpovedi,
ten problem bude v rozdilnych fazich. V sobotu se na to podivam.

Krasny den,
ZP