Může mi někdo říct jaký je min. průřez vodiče do elektroměru?

Started by Roman B, 29.01.2013, 23:59

previous topic - next topic

Roman B


Na stránkách cezdistribuce.cz jsem se docetl:

4.2 průřez HDV se volí dle platných technických norem, s ohledem na očekávané zatížení,
minimálně však 4 × 16 mm2 Al nebo 4 × 10 mm2 Cu
8.2 Pro přívody a vývody elektroměrů s přímým měřením musí být použity vodiče stejného průřezu odpovídající předpokládanému proudovému zatížení s minimálním průřezem 6 mm2 Cu a maximálním průřezem 16 mm2 Cu s výjimkou vodičů pro ovládání tarifu.

Může mi tedy někdo říct jaký je min. průřez vodiče do elektoměru?

Petr Liskar

Quote from: Roman B on 29.01.2013, 23:59

8.2 Pro přívody a vývody elektroměrů s přímým měřením musí být použity vodiče stejného průřezu odpovídající předpokládanému proudovému zatížení s minimálním průřezem 6 mm2 Cu a maximálním průřezem 16 mm2 Cu s výjimkou vodičů pro ovládání tarifu.

Může mi tedy někdo říct jaký je min. průřez vodiče do elektoměru?


Je to dle bodu 8.2 Cu 6mm2.

Lukáš Malík

Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

František Šohajda

Do elektroměru se dává většinou 6-16 mmCu (svorky jsou na to atestovány)!
Je to v technických dokumentech rozvodných zařízení.
(PS: pokud máte klasický RD bez el. topení a podobně stačí 6mm)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Michal Slabý

jakým způsobem s touto informací budete pracovat? Jedná o práci v neměřené části a ta má jasně daná pravidla. Jestli jste montér, tak byste to měl znát, jestli jste zákazník, tak tuto věc řeší projekt. Chápu, že se vám asi jedná o cenu, protože je velmi rozdílná mezi 4x6 a 4x10. Tady je důležitá velikost hlavního jističe, délka a způsob uložení.
Revize E1B

Pavel Horský

Quote from: Michal Slabý on 30.01.2013, 14:23
jakým způsobem s touto informací budete pracovat? Jedná o práci v neměřené části a ta má jasně daná pravidla. Jestli jste montér, tak byste to měl znát, jestli jste zákazník, tak tuto věc řeší projekt. Chápu, že se vám asi jedná o cenu, protože je velmi rozdílná mezi 4x6 a 4x10. Tady je důležitá velikost hlavního jističe, délka a způsob uložení.


Píšete 4x6mm2. Já se ptám k čemu takový kabel?
Vydrátování ER min. 6mm2.
O ničem jiném zřejmě řeč nebyla a ta 4x6......................
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Radim Strycharski

Quote from: Roman B on 29.01.2013, 23:59

odpovídající předpokládanému proudovému zatížení s minimálním průřezem 6 mm2 Cu

Platí to i pro vodič N, přestože jím skoro nic neteče. Je to z důvodu spolehlivého mechanického zajištění vodiče ve svorce.