Na kolko ohmov má byť uzemnená samostatná EPS?

Started by Tomáš Gardoň, 01.02.2013, 14:22

previous topic - next topic

Tomáš Gardoň

01.02.2013, 14:22 Last Edit: 01.02.2013, 14:54 by Miroslav Minařík
Je možné, že táto téma tu už bola, ale nepodarilo sa mi ju nájsť.
Ak pri výpočte rizika vyjde, že objekt nevyžaduje bleskozvod, kolko ohmov má mať samostatné uzemnenie objektu?


Miroslav Revús

Podľa STN 33 2000-4-41 je to 15 Ohmov (čl. 411.4.2, Národná poznámka 2).
Je to iba uzemnenie pre ochranné účely vo vzťahu k ochrane pred dotykom neživých častí v sieťach TN.

Tomáš Gardoň


Jiří Schwarz

Quote from: Tomáš Gardoň on 01.02.2013, 14:22
...
Ak pri výpočte rizika vyjde, že objekt nevyžaduje bleskozvod, ...


U objektu, kde je elektroinstalace, vyjde, že nemusí být hromosvod?
Podle čeho je to vyhodnocované? Podle souboru 62305?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Tomáš Gardoň

Napr. pri objekte verejné WC (výška budovy 3m) obklopená 10 poschodovými budovami to v programe Hakelsoft vychádza. No a Hakelsoft vychádza z 62305-2.

Lukáš Rotrekl

Vychází tak i některé RD. Že nemusí mít hromosvod, ale neznamená, že se nedělají jiná opatření proti blesku a přepětí. Většinou mě u RD vychází největší riziko nikoliv z přímého úderu do stavby (a z toho souvisejících jevů, ale z toho co přijde po síti odjinud.....

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Tomáš Gardoň

Ano, tiež to aj mne vychádza pri niektorých RD, ale musí byť v RD prepäťová ochrana (bez nej to nevychádza), pre príslušnú triedu ochrany.