• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?

Started by Ondřej Urban, 12.02.2013, 13:05

previous topic - next topic

Jiří Buben

Quote from: Ondřej Urban on 13.02.2013, 07:45
Díky za odpovědi. Jsem rád, že jste mi potvrdili, že můj laický pohled byl správný. Je smutné, když zedník "umí" udělat i elektriku a ještě o tom člověka přesvědčuje a dohaduje se s ním, že tak jak to má, to je špatně a že mu to "opraví".


Ještě smutnější je, že se lidi nechají přesvědčit, i když vědí, že zedník pracuje s maltou a elektrikář s dráty. Nechápu tedy proč se s takovým člověkem baví, nebo radí o tom jak se dělá jiné řemeslo.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Milan Hudec

Jen bych připoměl existenci publikace šedých komentářů k trestnímu zákonu včetně judikatury, pro prvotní rozhled v právním světě je to velice vhodná četba

Janský Petr

Pro Ondřej Urban
A jak hodnotíte jeho práci jako zedníka? Taky jako ama ama amatér.

Šnajdr Josef

Vůbec se tomu nedivím, protože je to poměrně častá věc, že některé  instalace dělají kutilové a když jim řeknete o projektu, protokolu, štítkách  (norm)atd., tak sem za blbce já.  (zle)

Jan Kelbich

Když jsem tohle téma četl, tak se mi jen prohnala hlavou smršť nadávek na toho zedníka. No nic, asi to sice myslel dobře, ale poradil vám s odpuštěním "kravinu", že ani sám neví jakou.
Takže, jak psali diskutující přede mnou, urychleně dát do pořádku. Nejlépe skutečným elektrikářem, který to nejen zapojí správně, ale také zkontroluje provedení a případně skutečně opraví, co je třeba.
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

Jan Alin

To je mazec. Nedědí ten zedník po někom z vaší rodiny nějaký majetek?

Jestli se hrabal i v krabičkách, co nejrychleji zavolejte opravdového elektrikáře na kontrolu.

Ján Garaj

Quote from: Jan Alin on 15.02.2013, 17:04
To je mazec.
Jestli se hrabal i v krabičkách, co nejrychleji zavolejte opravdového elektrikáře na kontrolu.


Viac očí viac vidí. Zatiaľ táto nebezpečná možnosť nikoho nenapadla. To je naozaj závažná vec a treba sa aj na to zamerať.

Daniel Hudzík

Smutny a bohuzial stale rozsireny nazor medzi "vseumelmi", ze elektrika su len 2 droty. Nedavno som zazil "zrekonstruovane" bytove jadro v TN-C a podobne. A majitela presviedcaju, ze revizia to su vyhodene peniaze, lebo ju vlastne nic neprikazuje....
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Milan Hudec

Quote from: Daniel Hudzík on 15.02.2013, 19:58
Smutny a bohuzial stale rozsireny nazor medzi "vseumelmi", ze elektrika su len 2 droty.

No, nevím jestli jsem zrovna všeuměl, ale v určitých situacích bych dal TN-C možná i přednost před TN-S.
On se nám totiž z původně "čistého" ochranného vodiče stává pomalinku pracovní, samozřejmě hodně naddimenzovaný vůči smetí, které přenáší.

Jan Kelbich

Quote from: Milan Hudec on 15.02.2013, 22:05
On se nám totiž z původně "čistého" ochranného vodiče stává pomalinku pracovní, samozřejmě hodně naddimenzovaný vůči smetí, které přenáší.


No vidíte, a proto vznikají sítě TN-S-S. Jen nevím, jak se budou realizovat v bytech.  :)

Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

Jiří Mudra

Quote from: Jan Kelbich on 17.02.2013, 23:10
No vidíte, a proto vznikají sítě TN-S-S. Jen nevím, jak se budou realizovat v bytech.  :)


Lze se o těchto sítích dočíst/dozvědět více informací?
Elektrikář - údržbář §6, §8

Jan Polínek

Quote from: Jakub Sedláček on 12.02.2013, 19:06
Bez ochranného kolíku docela divočina... (zle)
Souhlas,ale hlavně je to divočina, pokud do zásuvky zapojí el.zař. třídy 1 a dojde  k poruše. Pokud tam bude zapojeno el.zař.třídy 2,tak takové nebezpečí nehrozí(ale je to samozřejmně špatně).
Pokud je tam však dělaná rekonstrukce,tak to musí být v síti TN-S a pokud ta zásuvka nenapájí např.počítače nebo chladící zařízení,tak musí být chráněna RCD. A to už o pužití
tří vodičů nelze diskutovat.

Jan Kelbich

Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku