Proč vybaví chránič při zapnutí motoru?

Started by levap, 15.02.2013, 13:08

previous topic - next topic

levap

15.02.2013, 13:08 Last Edit: 15.02.2013, 17:56 by Miroslav Minařík

Mám motor 4 kW, před ním 3f 20A/C, před ním ještě chránič BCF6 40/4/003 a před ním ještě hl. jistič 25A.
Proč mě při zapnutí motoru vybaví chránič?
V zapojení to není.
Vyzkoušel jsem na  stejnou trasu připojit motor 2kW a ten šlape jak hodinky.

Filip Dobiáš

Vybavování chrániče bude nejspíš způsobovat nevyhovující izolační odpor motoru. Bude to chtít přizvat odborníka a ten zjistí víc.
Sám-li spravuješ - více škody naděláš; zavolej dborníka a máš po starosti

Jiří Schwarz

Když to s jiným motorem běží, tak to pravděpodobně nebude zapojením ani vadným chráničem, takže zbývá vadný motor...

Ještě byste mohl prozradit o jaké se jedná zařízení a co to je za chránič (výrobce). Některé chrániče některých výrobců jsou podivně citlivé na některé špičky při zapínání silnějších spotřebičů
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!