Jaké jsou důsledky nesymetrického zatěžování 3-fázové sítě?

Started by Daniel Balatka, 24.02.2013, 13:13

previous topic - next topic

Daniel Balatka

Když je elektrický 3 fázová síť silně nesymetricky zatěžována, jako například v případě napájení lokomotiv napětím 25 kV AC, jak se to následně projevuje negativně pro celou rozvodovou soustavu?

dolac

Nesymetrické zaťaženie siete spôsobuje nesymetriu napätia, ktorá je nežiadúca najmä z dôvodu jej negatívneho vplyvu na trojfázové indukčné točivé stroje v sieti pripojené, a to nie len na asynchrónne motory ale aj na generátory.
V dôsledku nesymetrie sa taktiež znižuje zaťažiteľnosť vedení a transformátorov.
V prípade distribučných transformátorov vn/nn v zapojení DY dochádza k toku netočivej zložky prúdu v primárnom trojuholníku, čím sa taktiež zvyšujú jeho straty.     
Výrazne nesymetrické zaťaženie v nn sieti často spôsobuje aj prepätia v dôsledku posunu potenciálu PEN vodiča.
Najväčšími zdrojmi nesymetrie sú v nn sieti jednofázové spotrebiče a vo vn, resp. vvn sieti, tak ako ste správne uviedol je to striedavá elektrická trakcia.

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B