Pokud kondezační kotel (Protherm LEV KKZ 30) připojím k síti přes meřič spotřeby (H05VV-F3G http://shop.emos.cz/zbozi/1911000020-prodluzovaci-privod-s-wattmetrem-5-zasuvek) je funkční displej i čerpadlo, ale objeví se chybové hlášení o ztrátě plamene a kotel nezapálí. Několikrát jsem zkoušel odpojit a znovu připojit, pokaždé se stejným výsledkem, kotel připojený na přímo do zásuvky funguje jak má. Meřič je taky v pořádku, s jinými spotřebiči problém nebyl.
Nejde mi do hlavy proč se ten kotel takto zvláštně chová, objasní mi prosím někdo kde chyba, předem děkuju.

Fuk Tomáš

Ten pětipes s elměrem nejspíš prohazuje levou a pravou dutinku (fázi a nulák). To některým plynovým kotlům vadí. Nejlíp když si někde vyšťouráte staré provedení rozdvojky, která na jednom z vývodů dělala totéž.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jan Franěk

Quote from: Fuk Tomáš on 25.02.2013, 14:15
Ten pětipes s elměrem nejspíš prohazuje levou a pravou dutinku (fázi a nulák). To některým plynovým kotlům vadí.



A to někdy i tak, že odchází deska řídící jednotky. Takže opatrně.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

František Šohajda

Někdy bývá ve vidlici přehozen L a N vodičem a zataveno.....Pak když se zapojí prodlužka tak je problém, typu vašeho.......
Teoreticky by se  to mělo ve výrobě zkoušet..?
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

drkan

Všichni máte stejný názor, tak to bude asi tím - hned jak se sk tomu dostanu proměřím kde je ta fáze. Děkuju vám za radu  :)