Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?

Started by fricoman2000, 06.02.2013, 10:47

previous topic - next topic

Miroslav Revús

Quote from: fricoman2000 on 07.02.2013, 22:15
a pani upratovacke co mi pride kazdy den upratat stol v kancelarii s plnym respektom a s vdakou v hlase pozdravym a podakujem.


Ja nie, lebo viem, že s tou handrou čo utiera stoly najprv vytrela záchody. :-)

Milan Hudec

Sice už nevím o čem je tu řeč, ale ty lekce slovenčiny jsou k nezaplacení

Ján Garaj

[quote author=fricoman2000 link=topic=25345.msg191078#msg191078 date=1360270656 Na tej stavbe by ste uz kable na podlahe nevideli pretoze su uz pod betonom,  Pokial viem projekt elektroinstalacie sa povacsine navrhuje uplne nezavysle od projektu kurenia,  A takisto som nevidel projekt rodinneho domu . Ale videl som toho v zivote velmi malo tak sa rad necham poucit.
[/quote]

Komu niet rady tomu niet pomoci. Až čas ukáže, čo ste spotvorili. Ľutujem tak trochu premárnený čas a nervy, ktoré som tomuto venoval. Mal som sa na to vykašľať hneď, ako som videl obrázok druhýkrát. Odborne vám to napíslali zdatnejší a kľudnejší kolegovia. Ak ste ten dom stavali na predaj, tak sa ani veľmi nečudujem Vášmu prístupu.

Pán Hudec: je to už teraz o ničom. Pán priznal, že to tzv.zazdil=zabetonoval.

fricoman2000

Dokladam homemade vysetrovanie zo svojim strojarskym pohladom. Zavery si urobte sami prosim. Ked sa o ne podelite budem rad.

David Hruda

Quote from: fricoman2000 on 05.03.2013, 09:39
Dokladam homemade vysetrovanie zo svojim strojarskym pohladom. Zavery si urobte sami prosim. Ked sa o ne podelite budem rad.

Zapomínáte na to, že kabelem může téct několikanásobně vyšší proud, než je hodnota jističe.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

fricoman2000

Vyssi prud tecie vodicom len v pripade skratu a to uz istic v kratkom case vypina. Ci nie? mylim sa?

David Hruda

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz


Lukáš Rotrekl

Quote from: fricoman2000 on 05.03.2013, 09:39
Dokladam homemade vysetrovanie zo svojim strojarskym pohladom. Zavery si urobte sami prosim. Ked sa o ne podelite budem rad.


Jestli jsem správně pochopil váš obrázek, máte v něm jednu chybu. Proud teče kabelem tam i zpět. Jednou a druhou žílou.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

David Hruda

Záleží na charakteristice jističe. Například B vypíná do 0,1 sec při 3-5 nádobku jmenovitého proudu. Tepelná spoušť musí vypnout 1,45 násobek jm. proudu do hodiny....
Něco si k tomu přečtěte, na netu je literatury plno.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Miroslav Revús

Na doplnenie výroku p. Hrudu:

Obrázok v prílohe (zdroj - Katalog OEZ)

fricoman2000

Quote from: Lukáš Rotrekl on 05.03.2013, 10:41
Jestli jsem správně pochopil váš obrázek, máte v něm jednu chybu. Proud teče kabelem tam i zpět. Jednou a druhou žílou.


Uvazoval som ze prud tecie len jednym vodicom. teda fazovym vodicom. Takze mam uvazovat ze aj nulakok vedie rovnako velky prud? to sa mi nejako nezda?

fricoman2000

Princip istica som nastudoval akurat som si myslel ze do hodiny vypina 1.0 nasobok menovyteho prudu. takze musim prerobyt vstupne hodnoty

Šipeky Michal

Quote from: fricoman2000 on 05.03.2013, 10:55
Uvazoval som ze prud tecie len jednym vodicom. teda fazovym vodicom. Takze mam uvazovat ze aj nulakok vedie rovnako velky prud? to sa mi nejako nezda?



Čo sa vám na tom nezdá? Elektróny sa musia predsa nejako vrátiť. Nezostávajú v spotrebiči. Predpokladám(e), že uvažujete o jednej fáze.

fricoman2000

Quote from: Šipeky Michal on 05.03.2013, 11:22
Čo sa vám na tom nezdá? Elektróny sa musia predsa nejako vrátiť. Nezostávajú v spotrebiči. Predpokladám(e), že uvažujete o jednej fáze.


Ok, uz sa mi to zda. beriem spat

fricoman2000

Takze ked zatazim dve zily prudom 1.45*16A bude to, podla vas, zodpovedat realnemu ''worst case'' ?

David Hruda

Quote from: fricoman2000 on 05.03.2013, 11:36
Takze ked zatazim dve zily prudom 1.45*16A bude to, podla vas, zodpovedat realnemu ''worst case'' ?

...do hodiny.... To znamená, že až hodinu tudy poteče tento proud. Vyšší proud kratší dobu, až 80A po dobu 0,1sec... viz vypínací charakteristika jističe.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz