Jak se spočítá úbytek napětí v jednofázové soustavě?

Started by Jiří Hataš, 06.03.2013, 21:36

previous topic - next topic

Jiří Hataš

06.03.2013, 21:36 Last Edit: 06.03.2013, 22:04 by Miroslav Minařík
Našel jsem pouze vzoreček na výpočet u dvouvodiče, nikoli třívodiče.

Zdeněk Pernica

Quote from: Jiří Hataš on 06.03.2013, 21:36
Našel jsem pouze vzoreček na výpočet u dvouvodiče, nikoli třívodiče.

A má snad v 1f soustavě ochranný vodič (za bezporuchového stavu) vliv na úbytek napětí na vodičích pracovních?
Nebo jaký třetí vodič máte na mysli?

Jiří Schwarz

V jednofázové soustavě běžně to teče po jednom vodiči tam a po druhém zpátky.
Třetí vodič je zpravidla ochranný. Pro běžný provozní stav se s ním nepočítá. Ten je důležitý pro výpočet proudu při zkratu živé části na neživou při ochraně automatickým odpojením od zdroje v síti TN nebo TT
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Miroslav Revús

úbytok napätia sa počíta pre fázy, nie pre počet vodičov. Pri jednofázovom napájaní sú to dva vodiče, pri trojfázovom sú to tri vodiče.

Vzorec v prílohe.