• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
14.01.2026, 04:31

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je zapojenie lustra: 2 fazy z privedene dvojvypinaca + PE v poriadku?

Started by qeqe, 16.04.2013, 08:53

previous topic - next topic

qeqe

Kupil som byt v ktorom je nova trojvodicova instalacia. Ale dvojvypinace pre lustre su zapojene takto:
- Zelenozlty PE vodic privedeny z rozvadzaca pokracuje dalej k lustru
- Modry vodic z rozvadzaca konci pri vypinaci "v lufte"
- Hneda faza je dvojvypinacom rozdelena, k lustru pokracuje ako hneda a modra
Nezda sa mi ze je v lustri pouzity PE vodic ako "nulak", je to OK ?
Ak ano, mozem nanho pripojit kostru plechoveho lustra ?

Jiří Schwarz

Quote from: qeqe on 16.04.2013, 08:53
...
Nezda sa mi ze je v lustri pouzity PE vodic ako "nulak", je to OK ?
...

Pokud by to bylo tak jak píšete, byl by to přechod ze sítě TN-S zpět na síť TN-C a to je zakázané.
Ten zelenožlutý vodič by pak nebyl použit jako PE ale měl by funkci PEN.

Vzhledem k vámi použité terminologii (viz citace) bych vám doporučil nějakou konzultaci s elektrikářem přímo na místě, v diskusi "na dálku" by mohl zaniknout nějaký důležitý detail a "elektrika neodpouští chyby!"
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Václav Třetí

Pokud je instalace nová, tak je provedena špatně.

Od spínače k lustru by měl jít kabel 5Cx1,5 a modrý vodič bude zapojen jako pracovní N, zelenožlutý jako ochranný PE a dva libovolné vodiče fázových barev jako jednotlivé okruhy. Jako nejjednodušší nápravu lze doporučit výměnu dvojvypínače za jednoduchý a zřeknout se možnosti přepínat lustr po částech (místo toho lze použít např. plynulou regulaci). Jinak je nutno vyměnit kabel od spínače k lustru.

P.S. Nejprve by bylo vhodné zjistit, zda je modrý vodič ve spínači na přívodu  připojen ke sběrnici N v rozvaděči. Ostatně, jak píše kol. Schwarz, bylo by dobré pozvat elektrikáře nebo rev. technika, aby skutečně objektivně posoudil, jaké další chyby se v instalaci nacházejí, zdá se, že instalaci neděla odborník.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

peter novak

OK, diky, elektrikara zavolam.
Co hrozi pri tomto zapojeni ? Ked je PE takto zapojeny ako PEN ? "Nulak" som to nazval v zmysle "ten z dvoch dratov ktory nie je faza", neviem ako to inak pri tomto blbom zapojeni nazvat.
Takze najrozumnejsi rychly fix je zrejme vyhodit dvojvypinac a dat tam jednovypinac a lampu pripojit  trojvodicovo L,N,PE ...

Václav Třetí

Pokud je v okruhu světel zapojen proudový chránič, bude po rozsvícení okamžitě padat.

Nulák je v principu správný výraz pro PEN z dob, kdy se dělaly dvojvodičové instalace. Ovšem již od r. 1996 se instalace dělají trojvodičově.

Použití jednoduchého spínače (č.1) bude bez potíží.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář