• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?

Started by Rudy Šolc, 22.04.2013, 13:39

previous topic - next topic

Rudy Šolc

22.04.2013, 13:39 Last Edit: 22.04.2013, 20:13 by Miroslav Minařík
Dotaz ohledně toroidního transformátoru pro osvětlení.

Před časem jsem si nainstaloval do podhledu v koupelně toroidní ttrafo pro osvětlení, ale bohužel už je pod sádrokartonem a nepamatuju si parametry.
Od začátku mi někdy - nepravidelně vyhazuje jistič.
Měl jsemna něm 8x galogenku 35W, které jsem ted vyměnil za led 3W.
Zkoušel jsem vyměnit jsitič třídy "B" za "C" ale nepomáhá to.
Němáte někdo radu co s tím?

dolac

Vyhadzovanie ističa vám môže spôsobovať prúdový ráz, ktorý je pri spínaní toroidných tráf naprázdno veľmi vysoký. 
Možno by pomohlo zapojiť nejaký obmedzovací prvok na báze NTC termistora. Alebo zabezpečiť spínanie v maxime napätia, kedy vznikne najmenší prúdový impulz. 

Lukáš Malík

Parametry trafa, bohužel nevíme...
Paramert jističe, také nevíme...
Přívod a odvod od trafa, nevíme...

...super, nezbývá, než věštit z koule. Co čekáte za radu?  :o
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Milan Hudec

Když mé zlobí elektrika tak zavolám na místo elektrikáře a mezitím co se s tím potýká si jdu zaplavat

Lukáš Malík

Quote from: Milan Hudec on 22.04.2013, 22:10
Když mé zlobí elektrika tak zavolám na místo elektrikáře a mezitím co se s tím potýká si jdu zaplavat


S Kolesou byste si rozuměli  ;D ;D
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Oldřich Morávek

A proč je trafo i se svorkama nepřístupné pod sádrokartonem??
(wall)
Jak to chcete kontrolovat, měřit, opravit.
Proč toroid? Asi byl levný.

Takže co teď s tím?

Lukáš Malík

Quote from: Oldřich Morávek on 22.04.2013, 22:31

Proč toroid? Asi byl levný.


Spíš někde zbyl. Co s tím? No nejlépe poradit, jak opravit  ;) ;D
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Ludvík Kubík

Já mám takový pocit, že tenhle dotaz sem nepatří. To je bastlírna.

Jiří Schwarz

Předpokládám, že jistič někdy vypadne při zapínání "primeru trafa" klasickým vypínačem.
Na vypínač to asi taky bude pěkná pecka, dříve nebo později to dá najevo upáleným kontaktem...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Ludvík Kubík

Kdybych zadával dotaz já, tak bych uvedl hodnotu jističe, který mi vybavuje a potom hodnoty toroidního transformátoru, ale bohužel tyto údaje nejsou k dispozici a tak se asi ani odpovědi nedočkáme! Nicméně trvám na svém předchozím příspěvku: tohle je bastlení