• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
14.01.2026, 04:32

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Nebude problém u stavební přípojky po půl roce změnit příkon?

Started by Hynek Frank, 02.05.2013, 20:51

previous topic - next topic

Hynek Frank


Mám zděný pevně stojící pilíř s orig. novou elektroměrovou deskou zatím tedy bez hodin,vybavenou hlavním jističem a připojenou na hlavní síť.

Je možné na tento hlavní 25A jistič napojit antoníček?
Nebude to problém po půl roce s odblombováním a protažením do desky 4x16 který mi povede z RD?

Vít Rotrekl

Záleží co máte ve smlouvě s distributorem.
Pokud máte ve smlouvě, že je to provizorní (krátkodobé) připojení staveniště, tak vás nenechají připojit kabel do domovního rozvaděče (v rajjonu Eon).
Pod je to trvalý odběr, tak to nebude problém. Když se dodrží správný postup prací a úkonů.
V případě navýšení příkonu platí to stejné. Dodržíte postupy stanovené Vaším distributorem a pak by změna neměl být problém - pokud tedy je v daném místě dostatečná příkonová rezerva v síti.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Linhart Jarda

Jak jste nyní připojen k distribuční síti? Jedná se o nové odběrné místo? Málo informací. Dle vašeho dotazu odhaduji, ze jste koupil pozemek s "připojením na inženýrské sítě". O možnosti se musíte informovat dle podmínek vašeho skutečného distributora= ČEZ,EON,PRE ne virtuála.

Michal Slabý

Jak jsem pochopil, tak vám jde o odchozí kabel z elektroměru. Je možné protáhnout kabel jen na zadní stranu pilíře a přidělat staveništní rozvaděč. Také máte možnost zavést kabel do rozvaděče v domě. Protahovat 4x16 už v hotovém rozvaděči je někdy docala očistec, zvlášť, když si pořídíte rozvaděč, který má mezi zadní stěnou a deskou tak 5cm. Také je potřeba si uvědomit, že budete mít elektroměr nad bednou s nožovkama a protahovat kabel v tomto prostoru chce nějaké zkušenosti. Proberte to s firmou, která vám bude provádět elektroinstalaci, jaký má nato názor a zkušenosti, případně si na přípojku objednejte firmu jinou.
Revize E1B