Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?

Started by Lukas_, 07.05.2013, 21:28

previous topic - next topic

Lukas_



Při spínání a vypínání levneho tarifu v pojistkové skříni neustále cvaká, ale tarif se nakonec přepnul.
Zavolaný elektrikář říkal, že problém je v relátku nahradil ho za stykač a po zapojení odkoužel, že stykač normálně sepnul a bojler se zapnul.
Bohužel ješte tu samou noc se pří zapnutí levného tarifu znovu ozývá neustále cvakání, ale bojler se ani nezapl, nevím zda i levný tarif nesepl. je to stará elektrik.
je  možné, že je zas vadný stykač a nebo něco jiného?

Jiří Buben

Jakým jističem je jištěna cívka stykače? To cvakání trvalo jak dlouho, po celou dobu nízkého tarifu?
Minulý týden jsem se setkal s podobnou závadou. Stykač při sepnutí najednou odskočil a zase měl snahu sepnout a to stále dokola v dost velké "kadenci". Při bližším pohledu do rozvaděče jsem zjistil že při tomto jevu se značně jiskří v jističi ze kterého je napájen stykač. Jistič byl vadný. Výměna jističe zjednala nápravu. Ale co mu bylo jsem ještě nezjistil Nebyl čas jej kuchnout.
Může to být ale i něco jiného. Nejlepší by bylo zavolat onoho elektrikáře a reklamovat. :)
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

EsoRimmer

Elektroměr se přepne na nt/vt hned, nebo taky "cvaká" ? 

Lukas_

byl jsem nusem vypnout jistič, protože cvakaní bylo neúnosné, jinak na jističi je 10A a na tom stykači je 16A ..

Lukas_

Quote from: EsoRimmer on 07.05.2013, 23:14
Elektroměr se přepne na nt/vt hned, nebo taky "cvaká" ? 



elektroměr necvaká. cváká to v rozvodné skříni v prvním patře a v přízemí v rozvodné skříni to běží normalně

EsoRimmer

Chce to zjistit, jestli pri prepnuti tarifu "skace" i civka elektromeru. Pokud tomu tak je, zavada je na HDO (za opravu odpovida distributor) a staci zavolat kdykoliv na poruchovou linku. Pokud to tak neni, tak je problem ve stykaci (zanesene kontakty, spatne zapojeni, vadny) nebo nekde dal (za opravu odpovida odberatel).
Timto bych asi zacal.

Lukáš Malík

Jen dotaz - to bydlíte v bytovce nebo v paneláku nebo v domu?
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Jiří Schwarz

To by chtělo "elektrikáře nebo revizáka".
Ono to naznačuje jednu možnost - při sepnutí stykače je připojena tak velká zátěž, že klesne napětí tak, že stykač odpadne a celé se to opakuje...
To by nebyla závada stykače, dobrý elektrikář by to měl bez problému lokalizovat, pro běžně vybaveného RT by měla být maličkost ověřit, jestli se tam něco takového neděje.
A protože by mohl být problém i s PEN nebo N vodičem pro část rozvodu, doporučuji "nehazardovat" a řešit to ve spolupráci s odborníkem.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vít Rotrekl

Ještě je tu i jedna možnost se kterou jsem se setkal. A to vadné HDO. Tedy tak že se relé v HDO snaží sepnout, ale nejde mu to - cvaká, ovšem po několika minutách se nakonec přepnulo. Vzhledem k tomu, že relé v HDO je tichoučké, tak to přes dviřka nemusí být podle zvuku pozorovatelné.

To Lukas_: Zkuste jistiš nahodit a pozorovat chování příjmače HDO (pokud je to novjejší typ kde jsou vidět relátka) a pozorovat co se děje při tom "cvakání v té pojistkové skříni.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Lukas_

problém vyřešen. kabel, který dává signál do stykače, který vedl přímo do zaplombované skříně byl zapojen v relátku se spatným kontaktem. zavolalo se na povolení odplombování přehodil se kabel do funkčního spoje a vše zatím jede tak jak má :)
jinak omlouvám se, že píši neodborně.

všem dekuji za rady a návrhy