06.05.2013, 22:42 Last Edit: 06.05.2013, 23:49 by Miroslav Minařík


Chci do nerezového bazénu zavést osvětlení pomocí vodotěsných (IP 68) LED pásků. Protože ale LED páskům nevěřím - jednoho dne by mohly mít nějaké větší unikající proudy do vody (známe životnost silikonu), co musím udělat pro jištění? LED budou napájeny spínaným zdrojem max. 12V/24W (odběr bude 16W). Je možné řešení - dvoupólový jistič na primáru kvuli přepětí + proudový chránič též na primáru. Je klasifikováno použití spínaného zdroje jako SELF? Je možné při tomto zapojení uzemnit bazén připojením na zatlučený zemnič (kolík, sloužící pouze pro tento bazén)?

Díky moc za radu (...svého života si cením  ;)  )

Milan Hudec

Chcete provést zhruba toto (z hlediska izolace spínaného zdroje a pásku do vody):
Ležím si tak ve vaně, a do vody si dám drát s jednoduchou izolací, připojený na fázi.
S velkou pravděpodobností se nic nestane, ale pocit nic moc.

Lukáš Rotrekl

Quote from: p.Rada on 06.05.2013, 22:42
Díky moc za radu (...svého života si cením  ;)  )


Se mě moc nezdá....


Pokud chcete něco nazvat SELV, tak to musí být zdroj který to splní. (I když už i u takového (teda jeho výrobce to tvrdil) jsem narazil na vinutí prošvihnuté na druhou stranu...

Nechce se mě teď nic studovat a nemám na to čas, ale není náhodou v 33 2000-7-702 napsáno, že do bazénu patří jen výrobky pro to určené a napájení přes pro to určené zdroje? Pokud toto použijete nemáte co řešit a váš poslední výrok dostane váhu..
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Daniel Hudzík

U spinaneho zdroja mam vzdy problem uverit, ze je SELV..
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jozef BABJAK

Quote from: p.Rada on 06.05.2013, 22:42
Chci do nerezového bazénu zavést osvětlení ...


Dokonalosť nie je tam, kde už nemožno nič pridať, ale tam, kde už nemožno nič odobrať.

:-X

Juraj Rojko

Jste si vědom toho, že proudový chránič na primáru nezachytí unikající proudy na sekundáru?

Pro moderátory: Všimnul jsem si, že v poslední době jste tolerantnější k pravidlu jedno téma, jedna otázka. Myslím, že je to dobře, protože se to stejně většinou zvrhne na diskusi o všem co s tím souvisí a tazateli stejně nezabráníte v položení dalších otázek v průběhu diskuse. Rád bych ale věděl, zda je to nová politika, nebo jen momentální rezignace způsobená únavou.  :)

Šnajdr Josef

V 33 2000-7-702 je vše napsáno, chránič, zóny, bezp. trafo, krytí, pospojení ..........