Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?

Started by pafel, 25.05.2013, 13:29

previous topic - next topic

pafel

V našem rodinném domku máme elektroinstalaci asi z roku 1980 a chceme  vyměnit všechny stávající hliníkové rozvody a původní pojistkovou skříň. S tím, že chceme nechat původní akorát zásuvky a vypínače.Koukal jsem na některé z nich a zdály se v pořádku.
Úpravu elektroinstalace nám bude dělat elektrikář.

Radek Červený

Můžete, ale má to logiku? Stav pružin kontaktů neposoudíte, o designu nemluvím.

Když si půjdete koupit nové auto, necháte si na něj namontovat také staré gumy? Vycházím čistě z logiky věci.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

František Šohajda

33 let je tak tak po životnosti el. výrobků ....
Zásuvky mají většinou uvolněnou PE svorku (kolík) ,pera jsou za tu dobu ne zcela pružné jak mají být...
vypínače jsou také se špatnými kontakty ..... atd......atd....
Vyplatí se vyměnit alepoň jističe.....chrániče už musí být na všechno.....(skoro)... (dance)
Doporučuji vyměnit vše !

Zbytek záleží na každém majiteli !


Jak píše kolega ...
QuoteKdyž si půjdete koupit nové auto, necháte si na něj namontovat také staré gumy? Vycházím čistě z logiky věci.


Já si vždy na staré auto koupím alespoň nové gumy!! Když nic!! ;D ;D ;D

Podobné to je u elektriky...!!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

pafel

Jak čtu vaše odpovědi, tak opravdu bude nejlepší, když vyměním úplně vše(zásuvky i vypínače).

Lukáš Rotrekl

Jaký by to mělo důvod neměnit? Pokud je to z 80let, tak design to nebude. Pokud přece jen s designových důvodů, tak se na ně s někým znalým mrkněte jak vypadají kontakty, chod strojů atd...

Pokud jsou důvody cenové, tak to rovnou zavrhněte, i kdyby tam měl přijít klasik od ABB (Asi bych se vyhnul Anyi od Schneideru (ta mě nějak nepřesvědčila). Důvody už uvedli kolegové. A ušetřené nervy toho kdo to bude montovat budou mít u rozhodování taky svou váhu... 
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Lukáš Malík

Quote from: pafel on 25.05.2013, 15:36
Jak čtu vaše odpovědi, tak opravdu bude nejlepší, když vyměním úplně vše(zásuvky i vypínače).


No jistě, to je rozumné. Pokud jde o úsporu, tak tady neušetříte.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Jiří Schwarz

Po 30 létech bych očekával, že tam už bude i "pár kousků" vyměněno, takže "co kus, to originál"?

Máte tam rozvody přímo pod omítkou, nebo snad v trubkách? Pokud budete sekat "pro nové kabely", alespoň pro zásuvky vyměňte i krabice. Za ta léta jsou křehčí, závity se poškozují, objevují se praskliny a především zásuvka "musí držet" ve zdi pořádně!
Navíc bych očekával, že po 30 létech od původní instalace máte jiné požadavky a bylo by dobré nějaké rozumné rozšíření. Navíc alespoň pro koupelnu a okruhy, kam se připojují spotřebiče používané venku, byste neměl zapomenout na proudový chránič...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jaroslav Hasala

Pokud bych měl nějak jednoduše reagovat na původní otázku :
V zásadě ano, po nějaké kontrole původních přístrojů je to možné, ale má to smysl ?
Pokud chcete minimalizovat náklady na instalaci, můžete použít některé levnější typy zásuvek a spínačů.
Ovšem vyhnul bych se "výhodným" nabídkám z různých BAU - marketů, toto zboží má obvykle problémy s kvalitou a ve finále to obvykle ani není až tak levné.
Osobně v podobných situacích používám přístroje ABB, řada SWING. 
Možností je celá řada, téměř každý větší výrobce má nějakou "ekonomickou" řadu přístrojů.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jakub Janoušek

Koukám, že p. pafel to má jak u mě doma (momentálně provádím výměnuveškerých el. rozvodů z AL do Cu). Vypínače šli v první vlně výměn a kdyby krabice na montáž zásuvek nepamatovali strejdu Stalina (jsou moc mělké), tak bych tam už dávno měl ty nové značky ABB co se mi válí na stolku v pokoji. Snad už dorazí ty nové LK 80X28 2ZK a 2R.

PS: Vzhledem k rozvodům světel a tomu, že to potáhnu v lištách, jsem se rozhodl udělat komplet osvětlení bytu v LED páscích na Alu profilech. Minimálně je to dobrá investice do chodbičky/předsíně.
Každý kdo si myslí, že na PE vodiči nemůže být napětí, je u mě sebevrah :D