Jak přestavit jistící nadproudové relé R100, když nastavovací kolečko zatuhlo?

Started by en4902, 11.06.2013, 15:32

previous topic - next topic

en4902

Relé R100 mám před 3fázovým motorem na šroťáku.
Potřebuji přestavit jeho rozpínací hodnotu z 2,3 na 2,8 A, ale nejde mi otočit nastavovacím kolečkem.
Je v tom nějaký fígl?
Nebo mám zkusit dovnitř stříknout WDčko a nechat to povolit?
Záleží na tom, jestli je relé sepnuté nebo rozpojené při přestavení?

Jiří Schwarz

Funkce a bezpečnost postavená na "WD spreji a oboustranné lepicí pásce" mě tak trochu děsí.
Pokud nejde "kolečkem otočit", nemusí to být u letitého přístroje jediný nebo největší problém.
Nepřemýšlel jste o "popelnici" a o novém motorovém spouštěči?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vít Rotrekl

Quote from: Jiří Schwarz on 11.06.2013, 18:01
Nepřemýšlel jste o "popelnici" a o novém motorovém spouštěči?
(jednicka)

Myslím, že tohle je ta správná volba pro tazatele.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Václav Třetí

Elektropřístroj Modřany vyrábí modernizovaná nadproudová jistící relé a dodává k nim také adapter, který umožňuje jejich použití místo R100.  V tomto případě byste nemusel nic zásadního předělávat, provedete výměnu kus za kus.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jiří Kubík


Petr M

Quote from: en4902 on 11.06.2013, 15:32
Relé R100 mám před 3fázovým motorem na šroťáku.
Potřebuji přestavit jeho rozpínací hodnotu z 2,3 na 2,8 A, ale nejde mi otočit nastavovacím kolečkem.
Je v tom nějaký fígl?
Nebo mám zkusit dovnitř stříknout WDčko a nechat to povolit?
Záleží na tom, jestli je relé sepnuté nebo rozpojené při přestavení?


Mám v autě bezpečnostní pás a trochu jsem přibral. Potřeboval bych ho trochu prodloužit. Je v tom nějaký fígl? mohu ho jednoduče nastavit gumou od tepláků a nechat ho volnější? Musí být při prodlužování rozepnutý, nebo zapnutý?

Tož asi tak... Je to bezpečnostní prvek a ten se NIKDY NEOPRAVUJE a už vůbec ne svépomocí!! Když to nejde, vyměnit.
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Jiří Kubík

Nejedná se o opravu, ale o běžné nastavení, na které je relé stavěno.
Nastavovací terčík má aretaci, která se uvolní zatlačením dovnitř.

Jestli en4902 tento "fígl" zná a neúspěšně ho vyzkoušel, potom platí rady uvedené výše.