Je mozne pouzit kable cyky a PVC listy na povrchovu montaz?

Started by Roman Horvath, 11.08.2013, 16:13

previous topic - next topic

Roman Horvath

11.08.2013, 16:13 Last Edit: 11.08.2013, 16:18 by Miroslav Minařík

Som udrzbarom v skolskom zariadeni (1-4 rocnik)
mam za ulohu k stavajucemu osvetleniu triedy doplnit nove osvetlenie tabule a zasuvku k datovemu projektoru s platnom.

Je mozne pouzit kable cyky a PVC listy na povrchovu montaz, alebo je potrebne pouzit nehorlave bezhalogenove kable a listy a spojovacie krabice?

Malo by to vyznam ak je povodna stara instalacia klasicka + pocitacova siet a privody k pocitacom su v beznych PVC listach.

Jiří Schwarz

Vzhledem k tomu, že to je učebna, prostředí školy, je důležité jak jspou tam určené vnější vlivy, jak to "vidí" hasiči a až podle toho by se mělo odvíjet technické řešení!
Osobně v prostorech, kde se střídá "více lidí", bych si dovolil navrhnout lišty pouze od jisté výšky nahoru, aby nedocházelo k poškozování, ať již nepozorností, nebo "škodolibostí".
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Horský

Instalace v lištách PVC s kabely CYKY není ve třídách žádný problém.
Problém nastává v požárních únikových úsecích (chodby, vchody). Tam lišty zcela jistě NE.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Lukáš Rotrekl

Nebo bezhalogenové vč. kabelů, ale to je věc PBŘ.....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jirka Š. Svejkovský

1) Nechat vypracovat požární zprávu (pokud už není)
2) Splnit podmínky požární zprávy

Požárník si může vymínit nejenom bezhalogenové kabely, ale i kabely nebo i rozvaděče se zaručenou funkcí při požáru, pokud například napájí nouzové osvětlení nebo zařízení nutné pro hašení (čerpadla, klapky ...). To se pak dostáváte někam docela jinam. Především cenově.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Kelbich

Doufám že projektor při požáru fungovat nemusí.  :)