• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?

Started by Jan Dobřichovský, 24.08.2013, 22:27

previous topic - next topic

Jan Dobřichovský



Do objektu je zavedena přípojka kabelem 4x35 mm^2 Al a je zde provedeno přizemnění páskem FeZn 4x30mm.
Kabel i zemnící páska jsou zavedeny přímo do objektu.
Přívodní kabel je zakončen v pojistkové skříni SP100/PVP1P odkud dále vede kabel 5xCYKY 6mm^2 do hlavního rozvaděče.
V pojistkové skříni je provedeno rozdělení PEN na P a N.
Hlavní rozvaděč se nachází v těsné blízkosti pojistkové skříně (50cm).

Otázka zní: kde je možno připojit přizemnění? Již v pojistkové skříni (varianta b) nebo je možné připojit až v rozvaděči (varianta a)? Dle mého názoru je varianta a lepší, neboť je spolehlivější (v případě přerušení PE drátu z pojistkové skříně do rozvaděče je přizemnění nedotknuto).


Původní jasná otázka tématu zněla: "Která z uvedených variant zapojení je správná?"  (wall)

Juraj Hámorský

Bod rozdelenia PEN sa ma prizemnit, teda varianta B je správna. Proti prípadnemu presušeniu PE drôtu sa robia revizie, ktoré by toto mali odhaliť.

Jaroslav Hasala

Správná varianta je B - vyplývá to už z označení "přizemněnění bodu rozdělení PEN"  :)
Ale pozor, u některých distributorů by jste mohl mít s tímto zapojením problém.
Standardní řešení je takové, že rozdělení vodiče PEN provede až za elektroměrem.
Ověřte si to raději u svého distributora.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

František Šohajda

Quote from: Jaroslav Hasala on 25.08.2013, 06:50
Správná varianta je B - vyplývá to už z označení "přizemněnění bodu rozdělení PEN"  :)
Ale pozor, u některých distributorů by jste mohl mít s tímto zapojením problém.
Standardní řešení je takové, že rozdělení vodiče PEN provede až za elektroměrem.
Ověřte si to raději u svého distributora.



Po zkušennostech s ditributory, při zapojování elektroměru se už do zapojení elměrrozvaděče nevrtají, mají RZ a tím to pro ně končí.....!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Miroš Jan

Tazatel nepíše, kde se nachází ona přípojka s elektroměrovým rozvaděčem.
Ono totiž v působnosti ČEZu, jsou obě nakreslené varianty špatně.
Stran uzemnění přípojky, toto řeší ČSN 33 2000-4-41 a jiné ČSN :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jan Dobřichovský

Quote from: Jaroslav Hasala on 25.08.2013, 06:50
Správná varianta je B - vyplývá to už z označení "přizemněnění bodu rozdělení PEN"  :)
Ale pozor, u některých distributorů by jste mohl mít s tímto zapojením problém.
Standardní řešení je takové, že rozdělení vodiče PEN provede až za elektroměrem.
Ověřte si to raději u svého distributora.



Rozdělení PEN je až za elektroměrem. Celé schema přípojky je následující:

pojistková skříň 1 -> elektroměr -> pojistková skříň 2-> vedení 570m -> pojistková skříň 3-> hlavní rozvaděč

V původním příspěvku mám na mysli pojistkovou skříň 3 (již v objektu, elektroměr je na začátku přípojky).

Radim Strycharski

Takhle to dopadá, když se dotaz nepoloží jasně a ještě se používají nesprávné pojmy. V objektu máte měřený distribuční rozvod a ne distribuční soustavu (přípojku), jak bychom si to tady mohli myslet. Přípojka je jasně definovaná zákonem a to není tento případ. Správná varianta je B, navíc samozřejmě musíte mít uzemnění i u pojistkové skříně 2 (nebo ještě před ní)  bez ohledu na rozdělení/nerozdělení PEN.

Jan Dobřichovský

pro Radim Strycharski:

omlouvám se, že jsem to trochu zamotal, nevěděl jsem, že přípojka je takto definována... To uzemnění před pojistkovou skříní 2 je také.

Chtěl bych se ještě doptat, jestli to přizemnění u pojistkové skříně 3 musí mít zkušební spojku ještě někde před tou pojistkovkou, nebo zda stačí ta svorka v pojistkovce.

Radim Strycharski

Stačí svorka v pojistkovce. Měla by být dobře přístupná, buď pro odpojení nebo aspoň, aby šel obepnout klešťák k uzemnění. Na to se obvykle nepamatuje, překáží tomu přívodní vodiče.