• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?

Started by Metr, 02.09.2013, 01:05

previous topic - next topic

Metr

Na chatě mám elektroměrovou skříň asi z roku 1975 ještě s porcelánovými pojistkami. Jistič je tam pouze jeden a to hlavní. Elektroměrová skříň je ze předu ze železa. Ptám se tedy, jestli by mě mohl dodavatel energie odpojit od distribuční sítě kvůli její zastaralosti. Osobně se mi ji měnit nechce.

František Šohajda

Může !


Ale pravda bývá opačná...nechávají dožít to, co je zapojeno !Kolikrát to jsou kousky
do muzea ! (zle)
Do prvního zásahu do do skříně !Pak musí být všechno dle aktuálních připojovacích podmínek! :(

RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Schwarz

V ČSN 33 2000-1 bylo uvedeno něco v tom smyslu, že elektrická zařízení se revidují a provozují podle norem platných v době uvedení zařízení do provozu, pokud to není nebezpečné.
V "ed.2" je trochu jiná formulace, ale s podobným významem.

Zpravidla k tomu tak přistupuje i "energetika" a to, co je v provozu, to nechává ve stavu, v jakém to bylo vybudováno.
Může se stát, že při odečítání stavu elektroměru nebo při výměně elektroměru objevili něco, co vyhodnotí jako akutně nebezpečné, pak by mohli tlačit na nápravu a to by spočívalo v rekonstrukci celého odběrného místa podle aktuálně platných připojovacích podmínek. Ale to jsem zažil jednou a tam i majitel usoudil, že je to poškozené a nějaká provizorní oprava by moc nepomohla.

Platí jedno pravidlo - nedráždit, neprovokovat! Kdo si nestěžuje, toho "nejen energetika" nechá žít.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Surovec

Nebylo-ji s nějakého důvodu provedeno odplombování, nechají odběrné místo bez připomínek. Pokud ano, nechají odběrné místo zrekonstruovat podle platných připojovacích podmínek. Taková situace nastává při revizi, popřípadě opravě.

Jirka Š. Svejkovský

Přesněji řečeno: v případě jakéhokoliv zásahu do neměřené části je nutno elektroměrový rozvaděč uvést do souladu s platnými připojovacími podmínkami. (informace ČEZ Distribuce)

Takže stačí výměna vadného jističe a je to.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Radim Strycharski

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 02.09.2013, 12:05
v případě jakéhokoliv zásahu do neměřené části je nutno elektroměrový rozvaděč uvést do souladu s platnými připojovacími podmínkami

Můžete mě prosím nasměrovat přímo na zdroj informace? Zatím vím jenom to, že na stará odběrná místa se platné připojovací podmínky nevztahují.

Jiří Schwarz

Quote from: Radim Strycharski on 02.09.2013, 14:47
Můžete mě prosím nasměrovat přímo na zdroj informace? Zatím vím jenom to, že na stará odběrná místa se platné připojovací podmínky nevztahují.

Když půjdeš "u nás" do obchodní kanceláře ČEZ o cokoliv požádat, dostaneš něco jako výtah z připojovacích podmínek, kde budou požadovat mimo jiné jistič s "barevnou páčkou"...
Dokud se do toho nezasahuje, nevyžadují předělání. Jakmile chceš nějaký zákrok, mají předepsané "univerzální řešení v souladu s PP", ale už jsem se setkal s tím, že se s "montéry" dalo domluvit na kompromisu.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Radim Strycharski

Tomu rozumím. Ale když mám původní odběrné místo a provádím opravu, pořád je to původní odběrné místo a platné připojovací podmínky nemůžu uplatňovat, i kdybych chtěl. Odejde jistič IJV 20/1, tak dám nový PL7 B20/1 a zbytek zůstává při starém. Dokud běží stejný rezervovaný příkon, platí připojovací podmínky v době vzniku příkonu, to je prostě fakt. 


Milan Hudec

O řešení obdobných sporú rozhoduje ponejvíce jak moc dotyčného plombátora zrovna prudí jeho polovička

xMichal

Zrovna nedavno jsem resil sptne fungujici blokaci primotopu na jedne prodejne v cinzaku v Brne. Predchazejicimu majiteli zjevne nevadilo, ze ze blokovani spina HDO pro domacnost a AKU tarif a jeho tarif je komercni a pro primotop. Ohrev TUV nebyl blokovan vubec. Spinani obstaravalo jedno HDO pro vsechny byty v dome (pro komercni tarif je tam 2 HDO) a spinalo fazi pres stykac do celeho domu pres jistic 10A/B z nemerene casti. Elektromerova skrin vypadala jak v zahradkarske kolonii z roku 1975. Po prepojeni na nasem odberu Eon vse zaplomboval. Popravde si nedokazu predstavit co se stim bude dat delat, az to odmitne nekdo znovu zaplombovat (a jestli odpoji vsechny byty).

František Šohajda

Quote from: Milan Hudec on 02.09.2013, 17:54
O řešení obdobných sporú rozhoduje ponejvíce jak moc dotyčného plombátora zrovna prudí jeho polovička


To už bývávalo !!Neb když se chtěl "vyšplhat" na vyšší, lépe placené místo!!

Dnes je s nimi už rozumný kus řeči !! ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Vít Rotrekl

No, ale pořád je to o člověku. Když přijede nasranej technik, tak se mu nebude líbit křivě napsaný písmenko na popisovací bužírce.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Vít Rotrekl on 02.09.2013, 20:42
No, ale pořád je to o člověku. Když přijede nasranej technik, tak se mu nebude líbit křivě napsaný písmenko na popisovací bužírce.


Ano. PPDS předepisují značení vodičů návlačkami. Smysl to má u vodičů HDO, zvlášť, když je signálů víc.

Už jsem doznačoval vodiče L, 1L a N za značné našvanosti zákazníka.

Elektrikáře, který do toho hodil vidle bych okamžitě propustil pro neschopnost.

Ale předpis je předpis.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B