• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
14.01.2026, 11:33

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?

Started by Jaroslav Jaroněk, 30.08.2013, 21:01

previous topic - next topic

Jaroslav Jaroněk

30.08.2013, 21:01 Last Edit: 30.08.2013, 21:04 by Miroslav Minařík

Projektant navrhl do rozvaděče, který má hlavní jistič DEON 100A do dalšího pole pro odpojení spotřebičů, odpojovač 100A.
Může to tak být nebo musí být v odpojovač s pojistkami 80A?

Jiří Kubík

Odpojovač je zařízení, které slouží pro odpojení vedení , nebo zařízení pod napětím bez zátěže.
To znamená tehdy, když přes jeho kontakty neprochází žádný proud.
Hodnota proudu, která je na něm uvedená znamená proud, který je schopen převést v sepnutém stavu.
Podle mých zkušeností je to v pořádku.

S pojistkami bývají odpínače, které umožňují vypínání jmenovitého proudu.

František Šohajda

Z hlediska bezpečnosti může....!
Ale další aspekt je ten, že stávající instalace odebírá třeba 80A a projektant tam dá odpojovač s poj. 80A protože nové zařízení jej odebírá !

Teoreticky bez soudobosti je 160A a to 100A deion pak vyhodí !!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...