• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
14.01.2026, 14:43

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaké má být barevné značení vodičů v přípojkové skříni?

Started by Karel Vlach, 05.10.2013, 21:26

previous topic - next topic

Karel Vlach

Kamarád si nechal vybudovat novou "pilířovou" přípojku a požádal mě, abych mu vedle ní osadil další pilíř s elektroměrovým rozvaděčem.
Otevřel jsem pojistkovou skříň, pojistky normálně popsané L1, L2, L3, jenže na přívodech pro pojistky byly pomíchané barvy L1-šedá, L2-hnědá, L3-černá.
Mohu z pojistek k elektroměru pokračovat klasicky hnědá, černá, šedá?
Z mého pohledu to vypadá trochu divně když na pojistku přichází jedna barva a odchází jiná


Původní otázka: Barevné značení vodičů v přípojkové skříni_?

Jiří Buben

Já bych pokračoval dle připojovacích podmínek příslušného distributora do jehož oblasti spadáte, protože se jedná o neměřenou část rozvodu.

Viz. tato diskuse.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,21970.15.html

To že distributor přebral takto připojený přípojkový pilíř je věc jedna. Druhá věc je ta, aby jste dodržel správný sled fází dle připojovacích podmínek.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jiří Buben

Jinak zajímavá diskuse na téma barevného značení pořadí fází proběhla zde.

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13330.0.html
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....