Jak připojím motor přes proudový chránič?

Started by PETER DROPPA, 05.04.2006, 10:53

previous topic - next topic

PETER DROPPA

05.04.2006, 10:53 Last Edit: 22.09.2006, 19:18 by Miroslav Minařík
<p>NA DOME MAM ZÁSUVKU 5-KOLIK 16A PRIPOJENÚ CEZ PRÚDOVÝ CHRÁNIČ AKO NA NU ZAPOJIŤ MOTOR KTORY MA SVORKY NA FÁZY A UZEMNENIE NA KOSTRE MOTORA MÁ PREPÍNANIE Z HVIEZDY NA TROJUHOLNÍK. ZO ZÁSUVKY ZOBEREM FÁZOVÉ VODIČE A NEVIEM CI MODRÝ ALEBO ZE/ZL. ABY TO SPRÁVNE FUNGOVALO A NEVYHADZOVALO CHRÁNIC? ? ?</p>

Georgis Fasulis

Předpokládám, že motor na sobě nemá žádné ovl. prvky na fázové napětí 230V, tzn. nepotřebuje střední vodič (tzv. nulák - např. stykačová skříň a pod.) a že tam má pouze silový přepínač Y-D. V tom případě je to jednoduché, do vidlice zapojte pouze L1, L2 a L3 a ochranný zelenožlutý PE, který musíte zapojit na vidlici na svorku PE!  Chránič vám bude normálně fungovat.

G.F