• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?

Started by Michal.Ž, 04.11.2013, 19:39

previous topic - next topic

Michal.Ž

Potreboval bych poradit ohledne rozvodu TN-C v panelakovem byte. Privod do bytu mam dvouvodicove v hliniku. Cast bytu byla v minulosti predelana do medi a cast je stale v hliniku, vse ale stale TN-C. V byte byla nyni provedena rekonstrukce jadra (koupelna a kuchyne) vse natazeno v L+N+PE. Otazka zni jak to zapojit na stavajici TN-C rozvod - je po me vyzadovana revize... Jake je nejschudnejsi reseni prosim?

Původní "dotaz": Panelak TN-C a TN-S?

David Hruda

Jediná rada: pozvěte si elektrikáře. Zde se dá udělat chyba, která skončí smrtelným úrazem.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Vít Rotrekl

Se ptáte jako elektrikář? Nebo jako samodomokutil? Nebo něco uplně jiného?
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan Kelbich

Quote from: Michal.Ž on 04.11.2013, 19:39
- je po me vyzadovana revize...


Nejlépe je se dohodnout s revizním technikem, který vám tu revizi bude dělat. S ním dohodněte podrobnosti, nejlépe za přítomnosti elektrikáře, který to bude dělat. Tím si zajistíte téměř jistotu, že budete mít revizi bez závad na první pokus.

Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

Lubomír Jindra

Ta "revize" je vyžadována proto, že ostatní lidé v domě chtějí mít jistotu, že vaše elektroinstalace není nebezpečná a že je provedena správně - odborníkem.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Jiří Schwarz

Seriozní revizní technik by měl chtít předložit nějaký "návrh" (při větším rozsahu se tomu říká projekt)
Také není nic neobvyklého, když revizního technika zajímá kdo je "zhotovitelem" elektroinstalace.
Vytvořit bod rozdělení TN-C na TN-S (TN-C-S) je zákrok, který se při rekonstrukcích dělá běžně. Ale některé detaily, které je třeba "ohlídat, ošetřit", se nedají zodpovědně vyřešit na dálku.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Hájek Jaroslav

Quote from: Michal.Ž on 04.11.2013, 19:39
V byte byla nyni provedena rekonstrukce jadra (koupelna a kuchyne) vse natazeno v L+N+PE. Otazka zni jak to zapojit na stavajici TN-C rozvod - je po me vyzadovana revize...

A to vám elektrikář udělal novou elektroinstalaci v rekonstruované části bytu a nepřipojil ji ?
Na rekonstrukci by měl být projekt a po jejím ukončení revize elektroinstalace.