• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Existuje uzamykatelný venkovní elektroměrový rozvaděč s okýnkem?

Started by Petr Skřivánek, 14.08.2013, 18:29

previous topic - next topic

Petr Skřivánek

Nestrašte, už ho mám koupený.
Má na to někdo jiný názor?

František Šohajda

Quote from: Jan Franěk on 15.08.2013, 19:24
Jsem přesvědčen o tom, že by elektroměrový rozvaděč neměl být pod zámkem. Pokud vím, tak se "nové" elektroměry odečítají pomocí čtečky. Nejsem si úplně jist, ale předpokládám, že k tomu se musí "čtečka" přiložit velmi blízko k optickému výstupu, což by přes sklo asi bylo těžko proveditelné. Domnívám se, že pouhým opisováním stavu, se to provádědí stále méně.

MOžnjá by k tomu někdo z energetiky mohl říci více.



Čtečka má na elektroměru takové zádržné body, aby nebyl mimo bod při čtení...
Možná by to šlo i přes sklo ale muselo by být velmi přesný bod ,kde by se dalo
čtecí zařízení...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří_Hrubý

Vzhledem k tomu, že odečty neprovádějí provozáci, ale většinou najatí pracovníci, kteří nedisponují univerzálními klíči, odpadá dříve občas (kolonie zahrádkářské, chatové) užívaná varianta uzamčení univerzálním zámkem a okénko.
Čtečka se musí na elektroměr nasadit, aby infraport fungoval jak má.
Takže elektroměrový rozvaděč musí být uzavřen čtyřhranem, ale pro mírné ztížení nežádoucího vstupu pomocí šroubováku, je možné použít dělený půlměsíc, s čímž nebývá zásadní problém.

Jan Franěk

Quote from: František Šohajda on 25.08.2013, 17:15

Čtečka má na elektroměru takové zádržné body, aby nebyl mimo bod při čtení...
Možná by to šlo i přes sklo ale muselo by být velmi přesný bod ,kde by se dalo
čtecí zařízení...


Nedovedu si představit žádné možná. Aby si pracovník na odečtech něco vydělal, jistě se nebude chtít zdržovat nějakým možná. Ten chce co nejrychleji odečíst stav a přejít k dalšímu odběrnému místu.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Vít Rotrekl

To je vše krásné co tu píšete....ale jak se to provádí v tisících OM, co jsou v panelácích, bytovkách atd., kde jsou elměry pod krytem a zaplombované? Myslíte, že energetika má páky (a zájem) na tom, aby se provedla rekostrukce výše zmíněných OM? Těžko.
Takže si myslím, že čtečka ano u nových OM, ale kde jsou elměry pod krytem přichází na řadu růčo opisování.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří_Hrubý

Několik let, už jsou analogové elektroměry osazeny identifikačním čipem, suplujícím kontakt se čtečkou, jehož načtení pomocí "odečítačky" je nezbytné pro identifikaci odběrného místa a potvrzení provedení odečtu.
Čtečka ho načte max z cca 5 cm.

František Šohajda

Quotekde jsou elměry pod krytem a zaplombované?


V rajónu EON to nesmí být pod krytem už roky a roky !! ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Petr Skřivánek

Quote from: František Šohajda on 25.08.2013, 18:56
V rajónu EON to nesmí být pod krytem už roky a roky ! ;)

V paneláku jsem ještě neviděl elektroměr bez krytu.
I z estetického hlediska to musí být hrůza.

Petr Skřivánek

A jak je to s průřezem vodiče? Vyhovuje jističi B40A?

Vít Rotrekl

Quote from: František Šohajda on 25.08.2013, 18:56
V rajónu EON to nesmí být pod krytem už roky a roky ! ;)

A jak dlouho stojí ty paneláky a bytovky?
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Kaufner

CY 6 má proudovou zatížitelnost 58A, takže pro elektroměrový rozvaděč do 40A je dostačující.

Dle nejnovějších připojovacích podmínek ČEZ pouze doporučuje čtyřhran 6x6 mm, EON vyžaduje čtyřhran 6x6 mm. EON navíc zdůrazňuje nepřípustnost zamykání zámkem.

Přesto lze vyjednat výjimku, nebo dokonce vyžadovat výjimku v odůvodnitelných případech.

Osazení jakéhokoliv zámku a odečítacího okénka provádíme na požádání.

František Šohajda

Quote from: Vít Rotrekl on 26.08.2013, 06:47
A jak dlouho stojí ty paneláky a bytovky?


Ono se nám to zdá být dlouho...asi i je ! Bytovka se stavěli za komoušů, dnes výjímečně....a to +- je už 24 let jestli chceme nebo ne ! To je hodně roků ! ;D ;D ;) ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...