Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?

Started by pegas100, 30.11.2013, 18:15

previous topic - next topic

pegas100

30.11.2013, 18:15 Last Edit: 30.11.2013, 18:44 by Miroslav Minařík
Moderátor: Proč pokládáte do diskuse nesouvisející další tématickou otázku? Pokud nevidíte písmenka pravidel, můžete si html text zvětšit!


Pokud dnes použiji na ochranu svodu trubku, třeba nerezovou. Musím ji spojovat s vodičem a těsnit? V katalogu od Dehnu nic takového není. Musí být tento požadavek dodržen?  V nové normě jsem nic nenašel a nebo jsem to přehlédl.

Jan Hájek

Ano musí. Toto řešení není podle nové normy, ale podle staré a a tak jí je třeba respektovat, pokud neobjasníte proč by to nemuselo být.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jiří Schwarz

Pokud je trubka vodivá, je "rozumné" ji spojit se svodem, aby nedošlo k přeskokům.
Ono to podle fyzikálních zákonů funguje tak, že jakmile dojde k "prvnímu přeskoku", nastane ionizace vzduchu, ten je vodivější a pak již neplatí potřebné vzdálenosti ani pro přeskok na jiné vodivé předměty v okolí.
Samozřejmě pak musíme na trubku pohlížet tak trochu jako na svod.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!