• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Proč v režimu BOOT nefunguje získávání IP adresy z DHCP serveru?

Started by Luboš Zelinka, 26.10.2013, 00:01

previous topic - next topic

Luboš Zelinka

Pomocí FirmwareUpdater nelze aktualizovat centrální jednotku, která získává IP adresu z DHCP serveru. Při vstupu do režimu BOOT centrální jednotka nepoužije IP adresu z DHCP serveru (ani tu již dříve obdrženou) ale použije tu, kterou má manuálně nastavenou. Pro aktualizaci je proto potřeba nakonfigurovat manuální IP adresu stejnou jako je ta z DHCP serveru. Tím se trochu ztrácí "kouzlo" DHCP.

Luboš Zelinka

PS: V manuálu FirmwareUpdateru toto chování není popsáno.

Vladimír Nemeškal