• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Musí být objednavatel revize bytu jeho majitelem?

Started by Petr Skřivánek, 15.01.2014, 21:41

previous topic - next topic

Miroš Jan

Quote from: Petr Skřivánek on 17.01.2014, 21:06
Chcete tím naznačit, že pokud je panelák starý 60let a dojde k odpojení elektroměru
tak teoreticky by se mohla udělat revize na AL vodičích pokud budeme brát v úvahu dobu vzniku?



Pokud jsou v elektroměrovém rozvaděči, použity vodiče Al, tak v působnosti ČEZ, nelze. Pouze vodiče Cu. Toto jasně vyplívá s připojovacích podmínek.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

solimek

Quote from: Radim Strycharski on 17.01.2014, 20:14
Pokud trváš na výměně jističe bez jeho zjevného poškození, musíš trvat i na výměně vodičů rozvaděče, přepojení PEN a přivedení N k elektroměru. Prostě buď všechno nebo nic, nic mezitím se nedá obhájit. Samozřejmě: výměna jističe není žádná drahá záležitost a dohoda se zákazníky bývá bezproblémová, ale aby to někdo stavěl do pozice "musí být", tak to teda ne.


Starý jistič taky nechávám, pokud je nepoškozený. Když si uvědomím, že v ostatních třeba 29 bytech v domě je taky, tak by to nebylo vůči zákazníkovi moc fér. Často se stává, že jdu na revizi ten samý den, kdy vymontovali elektroměr. Do pěti dnů tam bude zase stejně, jako tam byl čtyřicet let.

Šnajdr Josef

AL 6mm2 a IJV je ve většině panelák. rozvaděčích

Radim Strycharski

Quote from: Miroš Jan on 17.01.2014, 20:49
A jak konkrétně bys toto řešil?
:)

Řešil bych to stejně jako každý den. Každý den se při pravidelné revizi setkám s nějakým šrotem, který jsem před čtyřmi lety revidoval taky jako šrot a jsem přesvědčen, že ještě několik revizních cyklů tento šrot přežije. Vycházím z prohlídky (někdy hodnotím podle sluchu) a z měření. Akademické pravděpodobnostní úvahy "co by, kdyby" nejsou na místě pro nařizování, pouze pro doporučování. Předloni jsem revidoval spoustu finských domků z padesátých let, kde byly jističe před elektroměry "kostky". Kdyby měl samotný argument typu "stáří" stačit k prohlášení za nebezpečný stav, muselo by se hned odpojit všech 70 bytů. Proč by zrovna výměna elektroměru měla být nějakou fyzikální hranicí, od které se stávající zařízení stává nebezpečným? Šlo by to jen administrativně nařídit, nic takového však není. Nezbývá než doporučovat.

Radim Strycharski

Quote from: Miroš Jan on 17.01.2014, 21:11
Pokud jsou v elektroměrovém rozvaděči, použity vodiče Al, tak v působnosti ČEZ, nelze. Pouze vodiče Cu. Toto jasně vyplívá s připojovacích podmínek.

Už jsem psal výše, že to tak není. Když se na dané odběrné místo platné připojovací podmínky nevztahují, nelze jejich dodržování vyžadovat.

Petr Skřivánek

Quote from: Radim Strycharski on 17.01.2014, 21:26
Už jsem psal výše, že to tak není. Když se na dané odběrné místo platné připojovací podmínky nevztahují, nelze jejich dodržování vyžadovat.

Montáž elektroměru distributorem v tomto případě musí být provedena i v AL?
A RT může napsat kladnou RZ?
To doopravdy zírám. :P

Radim Strycharski

Quote from: Petr Skřivánek on 17.01.2014, 21:33
To doopravdy zírám. :P

Proč? Dalo by se někdy argumentovat, že Al vodiče jsou od šroubů svorek rozteklé a mohlo by to být důvodem k výměně vodičů. Zrovna tak se ale třeba dají stávající vodiče zkrátit a použít nové konce. Prostě všechno v dikci ČSN 33 2000-1 ed. 2: Pokud staré zařízení není nebezpečné (posouzení provedeno dostupnými metodami), může se dál používat.

solimek

Quote from: Radim Strycharski on 17.01.2014, 21:38
Proč? Dalo by se někdy argumentovat, že Al vodiče jsou od šroubů svorek rozteklé a mohlo by to být důvodem k výměně vodičů. Zrovna tak se ale třeba dají stávající vodiče zkrátit a použít nové konce. Prostě všechno v dikci ČSN 33 2000-1 ed. 2: Pokud staré zařízení není nebezpečné (posouzení provedeno dostupnými metodami), může se dál používat.


Ano, potvrzuji, běžně to u ČEZu prochází bez problémů.

Petr Skřivánek

Quote from: Radim Strycharski on 17.01.2014, 21:38
Proč? Dalo by se někdy argumentovat, že Al vodiče jsou od šroubů svorek rozteklé a mohlo by to být důvodem k výměně vodičů. Zrovna tak se ale třeba dají stávající vodiče zkrátit a použít nové konce. Prostě všechno v dikci ČSN 33 2000-1 ed. 2: Pokud staré zařízení není nebezpečné (posouzení provedeno dostupnými metodami), může se dál používat.

:)
Doporučuji bodík.

Miroš Jan

Takže jiný případ Radime. Nájemník se odstěhoval, elektroměr demontován. Nový nájemník, chce sazbu D08, nebo přímotopnou. Od dodavatele má kladné stanovisko. Takže stávající jistič IJV/15A/1, necháš na místě, pouze doplníš jistič pro přijímač HDO a vodiče, a vystavíš revizi?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Radim Strycharski

Změna sazby vyžaduje úpravu vydrátování. To připojovací podmínky vykládají jako rekonstrukci a pro rekonstruovaná odběrná místa připojovací podmínky platí. Takže všechno nové.