Quote from: Milan Bydžovský on 07.01.2014, 09:51
Zápis http://d.pr/i/rPud by měl být korektní. Pošlete archiv projekt (menu Soubor > Archivace > Archivovat aktuální skupinu projektů...)  na mosaic@tecomat.cz. Podíváme se na to a dáme vědět v čem je zádrhel.


Nahral som a spustil kod, ktory ste mi poslali emailom, zial, stale sa na displaji nic nezobrazuje. Tu je screenshot: http://d.pr/i/zQAQ . Co moze byt este zle? Znamena to, ze asi je vadny displej?

Petr Vosahlo

1) Zobrazuje se na displeji vůbec něco? Dle přikladu Milana Bydžovského by kromě zobrazené hodnoty teploty (VAL1) měla být na displeji zobrazena jěště hodnota vlhkosti (VAL2), symbol teploměru, symbol °C a symbol %.

2) Kupoval jste interierovou část modulu (tu část s displejem) jako komplet s "bužírkovou" částí modulu C-RC-0003R, nebo jste ji pořizoval samostatně?  Jsou na ní totiž 2 konfigurační propojky,  obě dvě musí být v poloze "A" .

Ivan1

1) Na displaji sa nic nikdy nezobrazilo. LCD je prazdny a iba svieti=podsvietenie je stale zapnute, inak vobec nic.

2) Mal by som mat komplet displej s obomi castami (aj s buzirkovou castou)... tu su foto: http://d.pr/i/Ez0r / http://d.pr/i/HKMu Tu je foto plosneho spoja http://d.pr/i/3iqR Tam je iba jeden konektor so 4 kontaktami a konfiguracny Jumper je v strede, tj. medzi kontakmi A-A.

Cize je to zle nakonfigurovane Jumperom? Treba to spojit ako A-B a B-A, cize pridat este jeden Jumper? Spojit kontakty c. 1 a 2 a potom druhym Jumprom aj c. 3 a 4?

Ivan1

Quote from: Petr Vosahlo on 09.01.2014, 10:32

2) Kupoval jste interierovou část modulu (tu část s displejem) jako komplet s "bužírkovou" částí modulu C-RC-0003R, nebo jste ji pořizoval samostatně?  Jsou na ní totiž 2 konfigurační propojky,  obě dvě musí být v poloze "A" .


Snazil som sa viac zistit o tych Jumproch v datasheete, ale zial nic tam o nich nevidim: http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/TXV00413_01_Foxtrot_PerifCIB_CFox_cz.pdf

Je to niekde v nejakom dokumente uvedene, co vsetko a ako sa tymi Jumprami nastavuje?

Jindřich Kubec

propojky jsou pevně nastavené při výrobě a dále už se s nimi nic nenastavuje, proto nejsou ani uvedeny v dokumentaci.
Správné nastavení pro kontrolu vám můžeme dodat.

Ivan1

Quote from: Jindřich Kubec on 09.01.2014, 17:21
propojky jsou pevně nastavené při výrobě a dále už se s nimi nic nenastavuje, proto nejsou ani uvedeny v dokumentaci.
Správné nastavení pro kontrolu vám můžeme dodat.


Mozete to spravne nastavenie zverejnit tu na fore, lebo mozno nie som jediny, ktory ma s tym problem a chcel by som mat istotu ze to mam dobre, aby mi to uz islo. Ja som inak s tym nic nerobil, odkedy som to kupil, tak nechapem, preco je to najumprovane zle, ked to malo byt nastavene spravne pri vyrobe.

Ivan1

VYRIESENE!!

Funguje to. Tak ako ste mi napisali, vzadu na displeji musia byt 2 jumpre = prepojky a musia byt spojene kontakty A-B a B-A.

Ked som displej kupil, mal som tam iba jeden jumper na B-B a to je zle. Musel som si este jeden jumper zohnat. Super. Dakujem za pomoc.

http://d.pr/i/UVR5

Petr Vosahlo

Pro úplnost odkaz základní dokumentací modulu C-RC-0003R.

http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/TXV13337_00_CFox_C-RC-0003R_cz_en.pdf

Popis propojek je na obrázku v kapitole 2.