Jak se posuzuje zóna horní části sprchového koutu nahoře uzavřeným?

Started by IvanŠk, 23.01.2014, 12:08

previous topic - next topic

IvanŠk


Je rozdíl v posuzování zon v koupelně pokud je použit otevřený sprchový kout směrem nahoru a sprchová kabina, která je shora uzavřená.
Konkrétně mi jde o možnost osazení odtahového ventilátoru nad touto sprchou.
Nad 225 cm bych se zřejmě dostal.


Moderátor. Původní otázka: Sprchovákabina vs sprchový kout-shodné zony?

Jiří Buben

Přečtěte si pozorně článek 701.55 v ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Obzvláště pasáž popisující jaká zařízení mohou být umístěna v zóně 1. Jsou tam mimo jiné i ventilační zařízení. Takže pokud je ventilátor určen do zóny 1 výrobcem (splňuje předepsaný stupeň krytí), je připojen pevným připojením tak nevidím problém. Samozřejmostí je že vývod bude chráněn proudovým chráničem.
Pokud výrobce neuvádí možnost instalace v zóně 1 pak je možné se ho přímo dotázat.

Jinak u podle mě je jedno, zda je instalována sprchová kabina z hora uzavřená, či nikoliv. Pára stoupá směrem nahoru, takže i kdyby jste se vyhnul použitím z hora uzavřené kabiny zóně 1 nad touto kabinou, tak bych stejně raději viděl ventilátor s krytím jako do zóny 1.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.