Je OK pokud výrobce dodává prodl. šňůru v IP 44 a kabel je označen RN05 VV-F?

Started by Miroslav Němec 1, 27.01.2014, 19:44

previous topic - next topic

Miroslav Němec 1

Označení IP 44 je do mokra.
A podle výrobce kabelu je označení VV jednoznačně do sucha.
Vidlice a zásuvka je do mokra a kabel do sucha.
Je to v pořádku?

Miroš Jan

Quote from: nemec-mir on 27.01.2014, 19:44
Označení IP 44 je do mokra.
A podle výrobce kabelu je označení VV jednoznačně do sucha.
Vidlice a zásuvka je do mokra a kabel do sucha.
Je to v pořádku?


Co že to je za kabel?
Nějak to označení nemůžu najít :(
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jan Alin

VV znamená že izolace pláště a žil jsou z PVC, neviděl bych v tom problém.

Edit:
Nebo to označení není celé a RN může znamenat že je to pryž, trochu jsem se unáhlil. Ani tak bych ovšem s vlhkostí neměl zásadní problém.


solimek

Asi to má být H05VV-F: "Kabely jsou určeny do suchého prostředí pro nízké a střední mechanické namáhání k pohyblivým přívodům".

Ta prodlužovačka bude skutečně stále v mokru?

Jiří Schwarz

Je to nějaké zmatené. H05VV-F... znám, H05RN-F... také, ale RN na začátku označení si nějak neumím přiřadit k žádnému konkrétnímu provedení kabelu...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!