Milan Illek

Dotaz navazuje na měření impedance smyčky  světelného obvodu, s tím rozdílem, že motorový pohon nelze uvést pod napětí jenom kvůli měření, neboť má za následek mechanický pohyb, případně spuštění návazných mechanických technologií.

Jaroslav Hasala

Dá se to realizovat tak, že se na svorkovnici motoru odstraní propojky.
Malé motory mají obvykle zapojení do Y, postačí tedy odstranit propojky a potom provést měření.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jirka Š. Svejkovský

Opravdu to u pravidelné revize děláte? A jak to provádíte u motoru za frekvenčákem?

Já ověřím spojitost ochranného vodiče a jdu od toho.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Alin

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 03.03.2014, 17:41
Opravdu to u pravidelné revize děláte? A jak to provádíte u motoru za frekvenčákem?

Já ověřím spojitost ochranného vodiče a jdu od toho.


Přesně tak. Měřit impedanci při spuštěném motoru přímo ve svorkovnici nemá valný smysl, zvláště u větších motorů. Když ověřím spojitost ochranného obvodu, mám většinou vše důležité co potřebuji. Netvrdím že není třeba občas měřit jinak, více nebo složitěji, ale v převážné většině případů toto postačí. Při revizi se kontroluje pokud vím jen bezpečnost před úrazem el.proudem. Fascinují mě borci, co uvádí měřenou smyčku u motorů za měničem.  ;)

Jiří Schwarz

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 03.03.2014, 17:41
...
Já ověřím spojitost ochranného vodiče a jdu od toho.

Asi tak nějak.
Pro jistotu jako impedanci proti "nějaké půjčené fázi", abych viděl, že ten ochranný vodič je nejen celý, ale nejsou tam nějaké výrazné přechoďáky, takže by se tam nemělo objevit velké dotykové napětí.
Kdo si jednou "odpráskne" polovodičový spínač, příště přemýšlí jestli za ním něco ověřovat... :'(
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Miroš Jan

Impedanční smyčku na pohonu, pokud to jde, pustím si do motoru, pouze fázi L1. Když totiž mám v ruce předchozí revizní správu, kde je uvedena impedance u motoru, který je odjištěn motorovým spouštěčem,(pro někoho spínačem motorů), který má rozsah 0,25 - 1A, a uvede hodnotu Zs = 0,85 Ohm!!! To je totiž nemožné! (wall)
Tak si pomyslím něco o d...ech, a změřím si ji pořádně. ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace